知识点:螺杆式制冷压缩机操作规程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)开机前准备工作 1、查看“交接班记录”,掌握前班的设备运行情况。 2、检查压缩机周围是否有障碍物、杂物,如有则及时清除。 3、检查自动保护继电器、电磁阀是否灵敏,指针是否在指定位置上。
知识点:螺杆式制冷压缩机操作规程
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)开机前准备工作
1、查看“交接班记录”,掌握前班的设备运行情况。
2、检查压缩机周围是否有障碍物、杂物,如有则及时清除。
3、检查自动保护继电器、电磁阀是否灵敏,指针是否在指定位置上。
4、检查各开关装置是否正常,电器配线是否正常。
5、检查油位是否符合要求,油位应保持在视油镜的1/2~2/3处,即正常工作时油分中油位的最低限应与油冷最高限水平,否则油冷的面积减少;机器未运转前加油应考虑初次管路损耗,但油位太高会影响机器的油耗指标。
6、检查供油三通阀是否在“运转”或“工作”位置上。
7、检查能量指示是否在最少容量上。
8、检查系统中所有阀门状态,吸气截止阀、加油阀、旁通阀应关闭,其它油、汽循环管道上的阀门都应开启。特别注意压缩机排气口与油分、冷凝器之间管路所有阀门都必须开启,油路系统必须畅通。
9、检查冷凝器、蒸发器、冷却器水路是否通畅,且调节水阀、水泵是否能正常工作。
10、电启动油泵、压缩机电机,查看油泵、压缩机电机转向是否正常。
(二)正常开车操作
1、盘动联轴器3-5圈,检查有无卡阻、受力不均匀现象。
2、启动水泵使水路循环,或使液氨油冷满液。
3、打开电源控制开关,检查电压控制灯、油位是否正常。
4、启动油泵运转1分钟,并观察油压是否正常。
5、启动压缩机,开启吸气截止阀,观察油压是否高于排气压力0.15~0.3Mpa。
6、压缩机启动正常以后,分数次缓慢增载并开启供液阀(待油温达到30℃再增载,一般以25%的能量为挡,3—5分钟拨一档)。注意观察吸气压力,观察机组运行是否正常,若正常可继续增载至所需能量位置,然后停止,机组在正常情况下继续运转。
7、压缩机正常运行20—30分钟后,排气温度在60—90℃之间,油温40℃左右,喷油压力比压缩机排气压力高0.15—0.3Mpa,油封不得漏油。正常油滴每分钟不超过6滴。
8、正常运转时,应注意观察并每天定时记录吸气压力、排气压力、吸气温度、排气温度、油压、油温、油位、电流值。如有局部发热、压缩机运转声音异常,应立即停机检查。
9、运行中,若某项安全保护系统自动停机,一定要查明故障原因后,方可开机,不能以随便改变他们调定值的办法重新开机。
10、做好开车记录。
(三)停机操作
1、按减载按钮到减载位置,关闭供液阀,缓慢关少吸气截止阀。
2、待滑阀回到45%—50%位置时按下主机停止按钮,主机停止运转后,立即关闭吸气截止阀。
3、待减截到零位后按下油泵停止按钮,水泵视使用要求停止还是处于开启状态。
4、停止辅助设备运行,并做好停机记录。
5、切断机组电源。
推荐资料:
螺杆式制冷压缩机组操作规程
https://ziliao.co188.com/p58755830.html