螺杆式制冷压缩机操作规程要点
过去的记忆
2022年10月13日 14:22:29
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:螺杆式制冷压缩机操作规程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)开机前准备工作        1、查看“交接班记录”,掌握前班的设备运行情况。        2、检查压缩机周围是否有障碍物、杂物,如有则及时清除。        3、检查自动保护继电器、电磁阀是否灵敏,指针是否在指定位置上。

知识点:螺杆式制冷压缩机操作规程

来源:网络,如有侵权,请联系删除


(一)开机前准备工作

       1、查看“交接班记录”,掌握前班的设备运行情况。

       2、检查压缩机周围是否有障碍物、杂物,如有则及时清除。

       3、检查自动保护继电器、电磁阀是否灵敏,指针是否在指定位置上。

       4、检查各开关装置是否正常,电器配线是否正常。

5、检查油位是否符合要求,油位应保持在视油镜的1/2~2/3处,即正常工作时油分中油位的最低限应与油冷最高限水平,否则油冷的面积减少;机器未运转前加油应考虑初次管路损耗,但油位太高会影响机器的油耗指标。

   6、检查供油三通阀是否在“运转”或“工作”位置上。

   7、检查能量指示是否在最少容量上。

8、检查系统中所有阀门状态,吸气截止阀、加油阀、旁通阀应关闭,其它油、汽循环管道上的阀门都应开启。特别注意压缩机排气口与油分、冷凝器之间管路所有阀门都必须开启,油路系统必须畅通。

9、检查冷凝器、蒸发器、冷却器水路是否通畅,且调节水阀、水泵是否能正常工作。

   10、电启动油泵、压缩机电机,查看油泵、压缩机电机转向是否正常。

(二)正常开车操作

   1、盘动联轴器3-5圈,检查有无卡阻、受力不均匀现象。

   2、启动水泵使水路循环,或使液氨油冷满液。

   3、打开电源控制开关,检查电压控制灯、油位是否正常。

   4、启动油泵运转1分钟,并观察油压是否正常。

   5、启动压缩机,开启吸气截止阀,观察油压是否高于排气压力0.15~0.3Mpa。

6、压缩机启动正常以后,分数次缓慢增载并开启供液阀(待油温达到30℃再增载,一般以25%的能量为挡,3—5分钟拨一档)。注意观察吸气压力,观察机组运行是否正常,若正常可继续增载至所需能量位置,然后停止,机组在正常情况下继续运转。

7、压缩机正常运行20—30分钟后,排气温度在60—90℃之间,油温40℃左右,喷油压力比压缩机排气压力高0.15—0.3Mpa,油封不得漏油。正常油滴每分钟不超过6滴。

8、正常运转时,应注意观察并每天定时记录吸气压力、排气压力、吸气温度、排气温度、油压、油温、油位、电流值。如有局部发热、压缩机运转声音异常,应立即停机检查。

9、运行中,若某项安全保护系统自动停机,一定要查明故障原因后,方可开机,不能以随便改变他们调定值的办法重新开机。

10、做好开车记录。

(三)停机操作

1、按减载按钮到减载位置,关闭供液阀,缓慢关少吸气截止阀。

2、待滑阀回到45%—50%位置时按下主机停止按钮,主机停止运转后,立即关闭吸气截止阀。

3、待减截到零位后按下油泵停止按钮,水泵视使用要求停止还是处于开启状态。

4、停止辅助设备运行,并做好停机记录。

5、切断机组电源。


推荐资料: 

螺杆式制冷压缩机组操作规程

https://ziliao.co188.com/p58755830.html 

螺杆式制冷压缩机的工作原理及结构

https://ziliao.co188.com/p52341530.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开