螺杆式制冷压缩机制冷量变化问题
jhy627393254
2013年04月12日 00:23:48
来自于制冷技术
只看楼主

设备:螺杆式制冷压缩机制冷剂: 氨载冷剂:水蒸发器:板式换器范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。现象:在相同的载位下。供水温度是15摄氏度的时候出水温度可以拉到1.6左右(总之在2度以下)。但是供水温度在9-10度之间的时候出水温度反而升到2.5-4 左右了,制冷效果下降了。 求各位高手指教下为什么会这样?怎样可以克服这种情况?

设备:螺杆式制冷压缩机
制冷剂: 氨
载冷剂:水
蒸发器:板式换器
范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。

现象:在相同的载位下。供水温度是15摄氏度的时候出水温度可以拉到1.6左右(总之在2度以下)。但是供水温度在9-10度之间的时候出水温度反而升到2.5-4 左右了,制冷效果下降了。


求各位高手指教下为什么会这样?怎样可以克服这种情况?
免费打赏
冰冻三尺
2013年04月12日 09:24:05
2楼
水流量是否一样?
回复
beiguobaixue
2013年04月12日 10:18:51
3楼
算一下两种条件的对数传热温差就清楚了,办换的换热量与对数产热温差是成正比的。
回复
beiguobaixue
2013年04月12日 10:20:00
4楼
错别字:“办换”——“板换”
回复
beiguobaixue
2013年04月12日 10:22:15
5楼
“对数产热温差”——“平均对数传热温差”
回复
beiguobaixue
2013年04月12日 10:30:03
6楼
(1)、循环用水:回水温度低说明用冷量小了,可减少流量(保证温度)来满足使用要求;(2)、一次性用水:可在保证不冻的前提下(板换的结冰是瞬间的事)略微调低压缩机的蒸发温度,以加大传热温差。
回复
jhy627393254
2013年04月12日 20:45:34
7楼
zhxzuoyue11 发表于 2013-4-12 09:24 水流量是否一样?水流量一直没有变化
回复
冰冻三尺
2013年04月13日 09:36:38
8楼
那就看系统是如何控制的.
回复
xiaogai6pm
2013年04月13日 14:59:41
9楼
算一下两种条件的对数传热温差就清楚了,办换的换热量与对数产热温差是成正比的。
回复
lxtxzjy
2013年04月17日 21:46:52
10楼
蒸发温度变了吧。是否降低了,降低了自然制冷量降低,板换的换热量也减少
回复
冰冻三尺
2013年04月18日 09:52:25
11楼
板换的结冰是瞬间的事,就是.
如果结冰了,如何处理?
回复

相关推荐

APP内打开