高压贮液器的正确操作
过去的记忆
2022年10月13日 17:07:53
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:高压贮液器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)高压贮液器运行时放油阀和放空气阀应处于关闭状态,均压阀,安全阀前的截止阀及其它阀门都应开启。在开启玻璃管液面指示器阀门时,应先打开上部的气相均压管阀门,后打开下部的液相均压阀门,关闭时应“先上后下”,以防玻璃管破裂。 (2)数台高压贮液器并联使用时,高压贮液器之间相连接得均液阀和均压阀都应开启,以使各高压贮液器的压力和液面均衡。

知识点:高压贮液器

来源:网络,如有侵权,请联系删除


(1)高压贮液器运行时放油阀和放空气阀应处于关闭状态,均压阀,安全阀前的截止阀及其它阀门都应开启。在开启玻璃管液面指示器阀门时,应先打开上部的气相均压管阀门,后打开下部的液相均压阀门,关闭时应“先上后下”,以防玻璃管破裂。

(2)数台高压贮液器并联使用时,高压贮液器之间相连接得均液阀和均压阀都应开启,以使各高压贮液器的压力和液面均衡。

(3)制冷系统在正常运行时,高压贮液器的液面应保持在中线上下,液面应稳定,不应忽高忽低,最高不能高于80%,最低不低于30%,以保证制冷系统中的制冷剂的连续和均匀供液。高压贮液器液面高于80%时,有发生爆炸的危险,高压贮液器存液过多时,冷间蒸发器的正常存液就会减少,必然影响冷间降温。高压贮液器液面过低时,冷间蒸发器存液过多,易造成压缩机湿冲程。若液面低于盖亚贮液器的出液管口,高压贮液器将失去液封作用,使高低压串气,使制冷系统无法正常运行。

(4),高压贮液器的工作压力不得高于1.5兆帕,并与冷凝器保持一致。若高压贮液器的工作压力高于冷凝压力,一般是因为与冷凝器链接的均压阀没有开启,应查明情况并及时处理。

(5),在制冷系统停运,高压贮液器长时间停止工作前,应将氨液排出,使液面不超过80%,然后关闭进出液阀,但压力表阀,安全阀前的截止阀和均压阀不得关闭。