中间冷却器的正确操作
过去的记忆
2022年10月13日 17:09:28
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:中间冷却器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1,供液操作 中间冷却器的供液,通常是用浮球阀或电磁阀与液面控制器一起进行组合控制,操作人员只需观察液位高度和高压级压缩机的吸气温度。当液位自动控制装置发生故障时,应改用手动膨胀阀供液。手动膨胀阀开启度的大小,应根据液面指示器显示的液面该度和高压级压缩机的吸气温度来调整。 一般高压级压缩机的吸气温度应比相应的压力下的饱和温度高2到4度,如果高压级压缩机的吸气温度过低,则说明中间冷却器供液过多,应适当关小手动膨胀阀。吸气温度过高时,应适当开大手动膨胀阀。

知识点:中间冷却器

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1,供液操作

中间冷却器的供液,通常是用浮球阀或电磁阀与液面控制器一起进行组合控制,操作人员只需观察液位高度和高压级压缩机的吸气温度。中间冷却器的液面应控制在液面指示器的50%左右,如果液面过低,不能充分冷却低压级压缩机的排气,致使高压压缩机的吸气过热而降低制冷效果。如果液面过高,又可能引起高压级压缩机的湿冲程。

3.工作压力

中间冷却器的工作压力是双级压缩制冷的中间压力。对于氨制冷系统,当高低压容积比为1:2时,中间压力约为0.25兆帕;当容积比为1:3时,中间压力约为0.35兆帕;一般不超过0.4兆帕。

4.制冷剂停机时中间冷却器的操作

当双级制冷压缩机停机时,中间冷却器也停止工作。中间冷却器供液阀和冷却盘管的进出液阀都应关闭。中间冷却器哦的压力不得高于0.4兆帕。否则中间冷却器停止工作时应进行降压或排液处理,以确保安全。


推荐资料:

装置设备安装图气体冷却器、热交换器装配详图

https://ziliao.co188.com/d62296793.html  

氨制冷机的中间冷却器

https://ziliao.co188.com/s227039.html 

wx_1665652293370
2022年10月13日 17:59:10
2楼

非常感谢分享,学到不少,赶紧收藏

回复

相关推荐

APP内打开