制冷量简单计算与两器配置,很实用!
强健的荔枝
2022年09月28日 10:16:24
来自于制冷技术
只看楼主

【转】 制冷网 1、冷水机制冷量的计算方法 一般水冷螺杆机冷量,都是参考美国以冷吨为单位,1冷吨=3.516KW,风机盘管的话,制冷量是按照KW为单位,这样换算就可以了。 例:求冷(热)水机制冷量的计算方法,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量,需要压缩机的功率是多少,是怎样计算。


【转】 制冷网


1、冷水机制冷量的计算方法


一般水冷螺杆机冷量,都是参考美国以冷吨为单位,1冷吨=3.516KW,风机盘管的话,制冷量是按照KW为单位,这样换算就可以了。


例:求冷(热)水机制冷量的计算方法,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量,需要压缩机的功率是多少,是怎样计算。


计算方法:

1、体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(W);

2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(KW);


按照上述方法计算:

4小时,10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW;

5小时,10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW;



2、冷凝器换热面积的计算


风冷式冷凝器换热面积的计算: 制冷量 压缩机电机功率÷(200~250)㎡。


例(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃,压缩机制冷量=12527W 压缩机电机功率。


水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15。


如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。


3、蒸发器的配置经验


以60立方米的,库温-18℃的库房为例:


  • 库温-18℃, 风冷式蒸发器(冷风机) 的配比一般以压缩机的制冷功率相近。


  • 库温-18℃, 蒸发器采用吊顶铝排 ,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。


  • 铝排蒸发器 ,应该按照库房容积的大小(即制冷量的大小)分组安装,一般3~5P制冷量为一组。膨胀阀则按蒸发组配置。


4、冷库制冷量计算公式


高温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×90×1.16 正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。


中温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×95×1.16 正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。


低温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×110×1.2 正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。


5、冷库吨位与容积利用率


冷库吨位 = 冷藏间的内容积 X 容积利用系数 X 食品的单位重量;

冷库冷藏间的内容积 = 长 X 宽 X 高(库内)。


冷库的容积利用系数:

500~1000立方 =0.4;

1001~2000立方 =0.5;

2001~10000立方 =0.55;

10001~15000立方 =0.6;


6、冷库入库量计算方法


1、在仓储业中,最大入库量的计算公式为:

有效内容积 (立方米)=总内容积(立方米)x 0.9;

最大入库量(吨)=总内容积(立方米)/ 2.5立方米;



2 活动冷库实际的最大入库量:

有效内容积(立方米)=总内容积(立方米)X0.9;

最大入库量(吨)=总内容积(立方米)X(0.4-0.6)/2.5立方米;

0.4-0.6是由冷库的大小及储藏物决定的。


7、匹配的估算方式


冷藏冷库匹配的冷风机,每立方米负荷按W0=75W/m3计算:


  • 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 

  • 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

  • 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

  • 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

  • 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10度蒸发温度计算。


冷冻冷库匹配的冷风机, 每立方米负荷按W0=70W/m3:


  • 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

  • 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

  • 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

  • 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)


  • 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35度蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30度蒸发温度计算。



冷库加工间匹配的冷风机, 每立方米负荷按W0=110w/m3计算:


  • 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;

  • 若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);

  • 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10度蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0度蒸发温度计算。