发电机继电保护装置
对于发电机的安全运行,是保证电力系统的正常工作和电能质量决定性的作用,而发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,所以整对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。 故障类型及不正常运行状态1. 故障类型包括定子绕组相间短路、定子绕组一相的闸间短路、定子绕组单相接地、转子绕组一点接地或两点接地、转子励磁回路励磁电流消失。2. 不正常运行状态主要有:由于外部短路引起的定子绕组过电流;由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷;由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过负荷;由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压;由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功等。
南瑞继保、长园深圳南瑞、南瑞科技,他们到底什么关系?
大家说说他们什么关系呢?站里的标示也比较类似,还有五防,优特和共创?
6kV工厂变压器的保护如何整定请高手指教
一台800kVA干式变压器阻抗电压6% 6kV/0.4kV 经460米长的YJV22-3x70电缆接于12#6kV母线段15号柜上(既线路变压器组连接中间没有任何断路器保护) 系统大方式下系统到12#母线段的电抗为1.05328 。小方式下系统到12#母线段的电抗为 0.14378。12#母线段额定电压为6kV。15号柜的出线电流互感器为200/1A请各位高手指点继电保护如何配置。整定值应为多少。
1#主变进线已经投运了,备自投保护实验该如何做呢?
各位,现场110kV变电站有2个主变,是个改造站,前段时间已经投运了1#主变了,现在要开始改造2#主变了,用户提出要做备自投实验,我想问一下,在不停1#进线的情况下,该如何模拟做备自投实验呢??
中高压电动机的控制方式
目前,我们正在做的这个项目,高压电动机的停止按钮取的是常闭的触点。 因为和综保配合使用,我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机。 可在实际的使用中,综保还不能做到这样,为了能够按我们的设计要求来执行,综保内部将停止信号取反,和常规用的常开触点停电 机是一样的,但是这样做,导致了很多问题的出现。一两句话也说不清。我就想请教大家一下,中压电机,能否用常闭来实现停机,为什么?有没有规范明确的要求用什么触点。谢谢了。
10KV中置柜用的是继远综合保护JY-10CXL
每一台出线柜的遥信要形成环形连接?求助!
继电保护工作危险不?
继电保护工作危险不?
[请教]中压电容器组的保护设定
现有一组中压电容器准备投入运行,请问各位老师应该设定哪几项保护?只设定过电压保护、速断保护这两项可以吗?还有那些需要注意的地方?请指导。谢谢
请问下,10KV微机怎么设置出厂参数,就是在装配好后的KYN28A,微机出厂调试需要设...
真心求教,真心想学。非常感谢。
CYB21XM 智能数显微差压变送器
CYB21XM 智能数显微差压变送器采用进口高精度、高稳定性微差压力敏芯片,经严格精密的温度补偿,线性补偿,信号放大, V/I 转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压风压、流量等参数可靠的转换成工业标准的 4~20mA 或 0~10mA 信号输出。 该产品具有现场显示功能,能实现差压力测量机西安市一体化,具有外形小巧,性能稳定,安装方便的特点。 该变送器可广泛用于石油、化工、治金、电力、轻纺、电子、医药、食品、环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性气体的差压、流量、风压等进行可靠的控制,是超净厂房和锅炉自动化检测的理想产品。
各继电保护测试仪有何特点,哪个好?
这几个牌子各有什么特点,哪个更适合在工地做点简单的保护项目?
求助系统短路电流计算方式
对系统线路短路保护这块的计算还不太懂,求高人指点,有没有简单计算短路电流的公式或方法,如线路,变压器,发电机,电机等,谢谢了,分享一下吧!!
纯电阻加热电路
三相纯电阻加热电路 星接省电还是角接省电?问了好多人都说不出个所以然,求助大家
关于继电保护的问题
10KV开关柜,采用JDSL-W/16静态定时限过电流继电器保护,原理图如图片所示。CT变比为50/5,过流继电器过流整定为5.5A,断路器内的过流脱扣器为5A 1.8欧。 供电局用微机继电保护测试仪做整定试验:施加二次电流,测试仪上的仪表显示电流为40A,过流继电器动作,但流过过流脱扣器上的电流只有2A(嵌型表测试),过流脱扣器轻微的动一下,但驱动不了断路器跳闸。 请高手指点迷津,有什么解决的办法。
短路电流相关的方案,请高人指点!~~~~~~~~~~~~~~~~~
一、2#110KV变电站短路参数 1、 两台主变并列短路电流25.46KA 2、 两台主变分裂运行短路电流15.64KA 3、 1#TRT9000KW短路电流4.56KA 4、 2# TRT4500KW短路电流2.895KA 5、 42MW发电短路电流16.095KA 6、 42MW发电出口串联10%电抗器后短路电流11.64KA 7、 烧结5200KW同步电机短路电流1.973KA
电子书
我搞到一本许正亚的发电厂继电保护整定计算及其运行技术,2009年的,想搞成电子版,有什么方便快捷,字迹清楚的好办法吗,多谢
培训视频
大家好,谁有电工上岗证培训视频啊或者知不知道那个网站上有啊,谢谢啦
高压变频器市场前景广阔
高压变频器已经成为节能减排的重要利器,随着国家的宏观调控,高压变频器迎来了一个发展的黄金时期,近年来,高压变频器的市场出现了爆发性的增长,前景是非常广阔的。 随着现代电子技术和微电子技术的发展,高压变频器行业成熟起来。高压变频器涉及的领域非常广阔,包括电力、冶金、煤炭、石油化工等行业,其中电力、冶金、水泥等产业所占比重正逐年增强,而高耗能企业的节能减排任务也迫于解决。由此可以看出,高压变频器受经济周期的影响较小,受国家相关政策的影响较大。在我国十二五推行目标责任制之后,高压变频器市场打开了升值的空间。
求助高压电机定值如何整定
求助10KV高压电机定值如何整定
绝缘吸收比多少合格?
如题!
【书籍】发电厂及变电所的二次接线(华电院)1979年版
书名:发电厂及变电所的二次接线(华电院)1979年版作者:张玉诸格式:PDF------------第1卷共2卷
求助!消谐装置工作原理和试验方法。
请高手给予讲解,遇到一些挠头的事故,特在此了解一些相关的知识,请高手帮忙!
高压电机和低压电机保护的讨论
现在遇到一些客户,使用的是6kV或者10kV的高压电动机,但在选择保护装置时却使用了低压的马达保护,请问各位专家,这样做有隐患吗?有没有什么规范禁止这样做?
【讨论】带方向过流保护功能线路保护与差动保护区别
现有一工程,发电机功率25MW,电压10.5kV,并网采用10kV动力电缆。设发电机端并网柜为A柜,并网变电站并网柜为B柜。有两种方案,请问是否均合适,若不合适,想知道原因。 方案一:A、B柜配置带方向过电流保护功能的线路保护装置,譬如南瑞RCS-9611CS; 方案二:A、B柜配线路纵联差动保护装置,譬如南瑞RCS-9613CS; 方案二肯定没问题,但预算高,大约为方案一的3~4倍。 方案一设计中用过,但个人认为线路保护I段不能保护线路全长,达不到差动保护效果。
请问:国内10kV架空线短路电流一般多大
如题,国内一般架空线断路器大多选取20kA开断的,有选用25kA的吗?实际上,架空线路一般最大的短路电流能达到多大呢?