过电流脱扣器能用于手动分闸回路吗
liangqh888
liangqh888 Lv.3
2013年05月10日 23:22:05
来自于继电保护
只看楼主

10kV的高压开关,即反时限串过电流脱扣器,然后也把过电流脱扣器接到手动分闸回路

10kV的高压开关,即反时限串过电流脱扣器,然后也把过电流脱扣器接到手动分闸回路
dlizhengang
2013年05月11日 19:07:14
2楼
接到电压分离脱扣线圈,事故时母线电压降低,分离脱扣线圈可能因电压低不能启动。
回复
liangqh888
2013年05月11日 20:40:02
3楼
dlizhengang 发表于 2013-5-11 19:07 接到电压分离脱扣线圈,事故时母线电压降低,分离脱扣线圈可能因电压低不能启动。看不明白你说的,我是问过电流脱扣器,过电流脱扣器有额定电压吗
回复
dlizhengang
2013年05月12日 17:06:27
4楼
liangqh888 发表于 2013-5-11 20:40 看不明白你说的,我是问过电流脱扣器,过电流脱扣器有额定电压吗手动分闸回路的脱扣线圈是电压线圈。
回复
电气奇才
2013年05月12日 21:03:34
5楼
个人所见到的过电流脱扣器只用于低压断路器中,也即热脱扣器,其是电流的热效应的原理;10KV高压断路器中不采用,因为无法让高压系统中的电流加热,高压断路器只有合闸线圈和分闸线圈,用继电保护系统来实现过电流保护和电流速断保护:lol所以请概念搞清楚:lol
回复
红苹果
2013年05月16日 13:09:40
6楼
手动分闸为什么要接到过流回路?
回复
wangyi388
2013年05月16日 14:44:13
7楼
你说的是什么啊,过电流脱扣器不就是在断路器里装的,你还装什么手动分闸回路
回复
huahua732
2013年05月20日 22:16:05
8楼
过流脱扣器不能接入手分回路,因为脱扣器的电阻为零,所以在手分瞬间,虽然开关能跳闸,但是保险也会烧断
回复
huahua732
2013年06月01日 23:26:31
9楼
我好像回过类似的贴子,再说一遍吧,楼主的意思大概是想把过流脱扣线圈当跳闸线圈用,这样是不行的,因为脱扣线圈的电阻很少,当跳闸线圈用的话,开关跳闸时能跳开,但是跳开瞬间会烧保险,不到不得已,最好不要这样
回复

相关推荐

APP内打开