继电保护
lgyufo
lgyufo Lv.2
2013年04月06日 11:28:38
来自于继电保护
只看楼主

我单位有一台2相10KV干式变压器,请问两条单芯高压线传到零序互感器里 综合继保动作跳闸吗?

我单位有一台2相10KV干式变压器,请问两条单芯高压线传到零序互感器里 综合继保动作跳闸吗?
免费打赏
cao252243060
2013年04月06日 14:44:10
2楼
要穿3条吧,不然零序互感器就会出现电流,综保就根据互感器的电流而判断电缆漏电跳断路器。
回复
lingxuct
2013年04月07日 19:50:54
3楼
“一台2相10KV干式变压器,请问两条单芯高压线传到零序互感器里 综合继保动作跳闸吗?”

世界上没有2相变压器,或者说不叫2相变压器,它是10KV单相变压器,只接二根相线!

如果我说的10KV单相变压器(没有第3根线通过工作电流的)是对的,零序保护是不会动作的!
回复
zyz8438
2013年04月07日 22:54:24
4楼
同意楼上,不存在两相变压器说法,只有三相变压器和单相变压器。如果电源侧只有两根相线,那么该变压器只能的单相变压器。

对于单相变压器,其电源两根线之间同样应该满足电流矢量和为0的定律,零序CT套两根线,是合适的。
回复
bptqtq
2013年04月24日 22:08:08
5楼
不是很清楚。
回复
电工小鱼
2013年04月25日 08:44:55
6楼
10kv系统一般是不接地系统吧,中性点出来的单相回路,不会造成不平衡吗,为什么有这样的单相设备呢?
回复
红苹果
2013年05月17日 10:17:33
7楼
晕,6/10/0.22kV的小控制变吧?
回复

相关推荐

APP内打开