目前,我们正在做的这个项目,高压电动机的停止按钮取的是常闭的触点。 因为和综保配合使用,我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机。 可在实际的使用中,综保还不能做到这样,为了能够按我们的设计要求来执行,综保内部将停止信号取反,和常规用的常开触点停电 机是一样的,但是这样做,导致了很多问题的出现。一两句话也说不清。我就想请教大家一下,中压电机,能否用常闭来实现停机,为什么?有没有规范明确的要求用什么触点。谢谢了。
什么综保,为什么这么设计?仪表专业要求的吗?
回复
3楼
说的不清楚,这个只能说是高压电机的继电保护控制。不好判断
回复
4楼
为配合仪控,用常闭接点来停机并非不可以,不过需用中间继电器来过渡,我们经常这样做的。
回复
5楼
好东西,希望楼主再接再励发更多更好的资料。
回复
6楼
停电机是用常闭接点来停得么,不懂 来学习
回复
7楼
通过综保分合闸,就是用监控系统执行开停机。这种控制无所渭常闭与常开,在内部逻辑取反就能达到。
但是,现场控制按钮的线路,常规做法是直接控制分合闸,不通过综保的,所以,高压分闸必须是常开接点!因它与各保护出口存在相关的控制逻辑,跳闸线圈得电才能跳闸!
长期认同的做法,不要无故去违反它,否则,别人去检查或排除故障时,就给人一个错误的导向!
回复
8楼
现在情况已经是这样了,后面的工作还真是不太好处理呀。
回复
9楼
因为高压电机一般直接通过高压断路器控制,高压断路器的合闸线圈,和分闸线圈都是通过一定的电流动作,所以分闸都是采用常开触发动作的。常闭接点触发可以采用两种方式转换1)增加中间继电器,把常闭接点转换为常开,2)通过电机的保护装置的状态输入结点,通过内部逻辑判断,输出一个常开接点动作分闸。
回复
10楼
学习了。谢谢各位了。我在现场经常会遇到一些不常见的问题,本人经验不太丰富,可能会不知道如何做的更好,感谢大家的支持,我会不断的把现场遇到的问题贴到这里,供大家一起讨论。由于本地的网络不发达,经常会不能上网,可能频率会低一些,请大家见谅。
回复
11楼
中压电动机的停机采用常闭接点,估计是受了仪表专业的影响。仪表专业为了在DCS掉电时能实现停机,一般都要求常闭接点输入,好像叫做本安型接线方式吧。
楼主的项目中,停送电都是通过综保实现的(无论是现场按钮还是远方DCS后台),正常情况下,想用常闭接点来实现停机也是很简单的。方案可以采用中间继电器进行常闭/常开接点转换(即取反)。也可以直接在微机综保内进行逻辑编程,即若停机DI为0,那么微机综保跳闸出口DO为1,接通断路器分闸回路。
回复