在线求助大师
shan11dong
shan11dong Lv.3
2013年05月05日 18:38:29
来自于继电保护
只看楼主

我们公司一座35KV变电站其中一条10KV出线 CT 变比 75\5 过流5A 速断15A 停电后再送电就会保护动作跳闸。 速断动作 动作值21A。检查线路未发现故障,将分支线分开,空送主干线成功。再送分支,不动作。以上故障,已出现多次。线路检查未发现故障,送总线路就跳闸,分开送就不跳。开始怀疑是CT 的问题,现在已更换了,依旧解决不了。是什么原因。!!!

2013年05月06日 08:27:49
2楼
期待大神的讲解:)
回复
lingxuct
2013年05月06日 08:44:09
3楼
这条线路上一共挂了多少台变压器,总容量达多少?

速断动作,是送电时变压器的激磁涌流太大。
回复
shan11dong
2013年05月06日 12:28:38
4楼
lingxuct 发表于 2013-5-6 08:44 这条线路上一共挂了多少台变压器,总容量达多少?速断动作,是送电时变压器的激磁涌流太大。如果确实是涌流太大怎么办?
回复
zsphn6666
2013年05月06日 16:54:32
5楼
现在有的模块在合闸瞬间有涌流制动,合闸成功后解制动保护,恢复正常保护。
回复
lingxuct
2013年05月07日 08:12:07
6楼
shan11dong 发表于 2013-5-6 12:28 如果确实是涌流太大怎么办?减小负荷或加大速断定值,从这上面考虑,是速断定值不合理.其保护全线路(线路末端在小方式下的短路电流)是大于速断定值吗?还是速断只保护线路一半距离,后半段线路由过流保护动作?
回复
dlizhengang
2013年05月08日 21:36:50
7楼
正规的操作方式应该是,线路失电后,跳开或人工打跳10KV高压进线开关,线路带电后再合下面变压器的高压进线开关,这样就可以躲避涌流。
回复
红苹果
2013年05月17日 09:50:47
8楼
速断选择带短延时吧。。
回复
huahua732
2013年05月20日 22:18:08
9楼
将速断保护带个0.1 秒就成了
回复

相关推荐

APP内打开