已知PT并列装置无法并列,考虑开关位置接点与刀闸位置接点问题,再想不来别的问题,不知道思路是否正确,还请指点一二,谢谢
已知PT并列装置无法并列,考虑开关位置接点与刀闸位置接点问题,再想不来别的问题,不知道思路是否正确,还请指点一二,谢谢
2楼
仔细看看原理图吧,PT并列,一次要先并,也就是说母联要在合位才可以并列
回复
3楼
先看一下原理图,再看一下接线有没有错误,实在不行在做好措施的前提下,在装置上短一下点。
回复
4楼
还有可能是重动继电器问题,如果电压并列后没有返回线,那就看看是不是有重动继电器是不是有故障。
回复