1#主变进线已经投运了,备自投保护实验该如何做呢?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2013年01月09日 21:11:15
来自于继电保护
只看楼主

各位,现场110kV变电站有2个主变,是个改造站,前段时间已经投运了1#主变了,现在要开始改造2#主变了,用户提出要做备自投实验,我想问一下,在不停1#进线的情况下,该如何模拟做备自投实验呢??

各位,现场110kV变电站有2个主变,是个改造站,前段时间已经投运了1#主变了,现在要开始改造2#主变了,用户提出要做备自投实验,我想问一下,在不停1#进线的情况下,该如何模拟做备自投实验呢??
免费打赏
zsphn6666
2013年04月15日 10:41:18
2楼
只能在备自投模块上做了。
回复
电气老唐
2013年05月02日 15:58:18
3楼
这个比较麻烦,并且做了也意义不大,因为没有实际带开关试验,不能代表实际停电时候可以自投。最好安排晚上停电做一下。
回复
lingxuct
2013年05月03日 11:26:28
4楼
如果BZT合备用电源的接线是通过跳开的断路器的辅助接点的,就没法带电做了。

我们是在投运前先做好BZT试验的,单母分段母联BZT,在改造时,只能做没在运行的一段(在运行中一跳,不是全部停电了?)。

如果是正副母加旁母,则把所有负荷全倒入旁母!(这个有很大风险),让你尽情地去做吧!
回复
xiaoheimao417
2013年05月07日 22:29:55
5楼
热态试验你肯定是不可以的.你只能做个冷态的,比如重新加几个模块试试.
回复
xiaoheimao417
2013年05月07日 22:30:22
6楼
热态试验你肯定是不可以的.你只能做个冷态的,比如重新加几个模块试试.
回复
jxhd1970
2013年05月09日 09:09:36
7楼
这个只能做逻辑了,拆掉备自投跳合断路器的线,然后采用短接及断开辅助接点并配合模拟量的变化来做试验,这种方式不能检测到回路,只能检测到装置的逻辑。
回复

相关推荐

APP内打开