论坛
电气工程
更多
继电保护
0.7874w
本版块主要对继电保护原理及资料、电容柜、PT、电感器、变压器、微机保护等类别的继电技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
求助,关于直流接地
今天使用了直流接地测试仪去变电站查直流故障点,很快就找到了,但是解除后还报直流接地,测量接地电阻远远大于100K,但是负对地还是0,正对地220V,问厂家,厂家说接地点已经消除了,是平衡电阻的事,实际上已经不接地了。但是电压不对,有懂这个的话,简单给说一下怎么回事
急!继电保护用途
请问高压继电保护 DL1-DL6的为过流和速断保护的话 那最下面那个DL9是的作用是什么?选择什么型号呢?高人给个型号最好是DL的 我做工程 急等 在线 谢谢了。。。。。。。。。。。。。
AREVA12y综保一般什么调试哪
AREVA12y综保我们这边用MiCOM P127 MiCOM P143 这两种什么调试
小电流接地选线装置
本帖最后由 tosan888 于 2013-2-27 17:12 编辑 小选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。
闭口开关
根据国家标准GB3536-2008,GB267-88的标准方法设计制造,用于测定石油产品、燃料油、含固体悬浮物的可燃液体及其它各种可燃液体的开口闪点。液晶显示器为触摸屏操作独家采用美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行精确处理先进的嵌入式单片机技术采用SMT表面贴装工艺PID控温整定技术,控温精度高自动热敏式汉字打印 点火方式:气点火或电点火微分检测,系统偏差自动修正可存储100个数据
雷击线路会引起过流2段动作吗
雷击线路会引起速断动作,这个我知道,但是我们线路过流2段动作了,而且送电也能成功,过流2段动作时间是0.3秒,应该超过避雷器放电时间啊
请问10KV ABB真空断路器的固有动作时间大概是多少?
越限电流
什么是相电流越限电流,综合继保的越限电流定值是如何计算出来的?
【请问】继电保护试验应该使用什么标准?
我们施工单位安装的电器设备,交接试验使用的是GB50150-2006标准,那么在做继电保护试验时,应该使用的国家标准是什么?
开关电源安规内容
开关电源安规主要内容 1. 安全距离规范 2. 耐压测试规范 3. 绝缘测试规范 4. 温度测试规范 5. 过载测试规范 6. 元器件(部分)短路测试规范 7. 安规器件选定 一. 安全距离规范 (针对初, 次级及高压, 大电流区域PCB布板) 1. 交流输入L - N, N- GND, L- GND间距必须大于 3.5毫米. 2. 初级整流滤波电容正, 负级间距须大于4毫米.
南京磐能的综保质量怎么样?有人知道吗?
南京磐能的综保质量怎么样?有人知道吗?
请教下表中差动保护的含义,谢谢
初学者,不太懂,请大神帮助……
电压取值线路PT和母线PT的区别
最近看见一个题,高频闭锁负序功率方向保护,当被保护线路上出现非全相运行时,只有电压取至线路PT时,保护装置不会无动,为什么呢?求详解
变压器高后备保护中间隙过流表示什么意思?
变压器高后备保护中间隙过流表示什么意思?
电流互感器
怎么选择电流互感器;三相电机一台,电流互感器,电流表怎么连接
书上提到发电厂和变电站的母线上,必要时可以装自动重合闸装置,在这里装重合闸装....
书上提到发电厂和变电站的母线上,必要时可以装自动重合闸装置,在这里装重合闸装置的作用是什么?
智能变电站 就地操作把手
各位大神,最近有个问题有点困扰我,希望能得到大家的帮助。常规站中,以GIS设备为例,断路器操作是有2套远方/就地操作把手的,1套在测控屏,1套在汇控柜本体。但是智能站将操作箱下放至GIS汇控柜,那原来测控的操作把手是不是也要下放至汇控柜?那1个柜子就有2套五防,2套远方就地,2套分合把手,这样合理吗?如果取消1套,那是不是只能取消汇控柜本体的把手,因为智能终端的把手位于操作箱之前,可以启动KKJ,就地操作的时候不启动重合闸和事故总信号。
距离保护和电流保护的根本区别在哪里?
距离保护 是测量故障点的距离即阻抗电流保护 是计算故障点的电流但是 阻抗和电流不是一回事吗? 阻抗整定的依据根本就是电流呀 和电流保护 整定值 有什么区别?
【分析】电动机差动保护的不平衡电流
1、纵联差动保护的原理就是利用两端互感器的的电流情况来判断动作与否,我写论文,谁能从理论上(最好公式推导)来说明互感器的工作电流情况。并顺便看下图里面的电流流向正确吗,不正确的话,请用图里面的数字说明走向。2、减小不平衡电流有什么技术性的方案,希望大家,写的详细一点,论文用之。[ 本帖最后由 lackking110 于 2011-8-26 23:12 编辑 ]
【求助】发电机励磁用PT,两只PT和三只PT都行吗?
从原理上谈谈发电机励磁用PT。用两只PT和三只PT都行吗?一般二次用100V还是58V?型号?[ 本帖最后由 jk_00 于 2011-9-1 18:53 编辑 ]
【请教】有关星三角每条电缆的电流问题
对于星三角的相电流线电流已经弄明白,但是,我觉得星形的时候是借助了星形将水泵接在电源电缆与星形电缆中间,三角形的时候也是把水泵接在中间,所以每条电源电缆是额定电流(线电流),三角形电缆也是额定电流。比如,一台22KW的循环水泵,额定电流为44A,那么主接触器,三角形接触器,星形接触器的大小应该分别为CJX-63 CJX2-63 CJX2-50或CJX-63 CJX2-63 CJX2-40才算合适对吗?有些疑问,谢谢各位热心人给以解惑
电厂电气系统调试
谁有电厂电气系统调试相关的标准?不是那个交接标准想知道都需要做什么项目,怎么做?谢谢各位[ 本帖最后由 renxiaoyao0532 于 2011-6-11 10:13 编辑 ]
过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,“ 可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“ 可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!! 没听说“PT、避雷器柜”能“可消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。 1、所谓的“ 专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的,无论把氧化锌阀片的直径怎样加大,其吸收的能量都是有限的,动作阀值国家标准是根据多年的运行经验总结确定的,是不能随便可以改变的。
继电保护的图纸的识别
继电保护的背视结构图和控制回路展开图怎么才能看懂啊,越看越糊涂,线号都对不上,请高手指点一下,谢谢。
调度端放小号需经过哪些设备?
据我所知,调度端放小号有两种方式。哪位大侠能帮帮我啊,我都纠结几天了。给我画个简单的路由图吧或者用文字描述也行,具体要经过些什么设备,越详细越好,谢谢了!!
上一页
下一页
APP内打开