最近看见一个题,高频闭锁负序功率方向保护,当被保护线路上出现非全相运行时,只有电压取至线路PT时,保护装置不会无动,为什么呢?求详解
最近看见一个题,高频闭锁负序功率方向保护,当被保护线路上出现非全相运行时,只有电压取至线路PT时,保护装置不会无动,为什么呢?求详解
2楼
对不起,非全相运行是不正常的运行方式,没法分析,
“只有电压取至线路PT时,保护装置不会无动”,是误动?
线路PT通常只取一相,而在非全相运行中,怎么保证PT一定有电?
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-5-15 08:27 对不起,非全相运行是不正常的运行方式,没法分析,“只有电压取至线路PT时,保护装置不会无动”,是误动? …这个都是假设线路PT和母线PT都是三相的情况(2/3接线的时候就是取的线路PT)非全相运行时负序功率方向保护在取母线PT电压时会误动,而取线路PT时可以避免这个情况
回复
4楼
因为非全相运行时,保护安装处如果采取的是母线PT所得负序电压与负序电流。那么负序电压和电流相位关系会和线路发生区内相间故障时负序电流电压相位关系一样,保护会判为区内正方向,当负序电流又大于整定值则会勿动。选用线路PT时,负序电流和电压相位关系同区外短路的情况,所以不会勿动。
回复