求助,关于直流接地
huahua732
huahua732 Lv.5
2008年12月17日 22:36:50
来自于继电保护
只看楼主

今天使用了直流接地测试仪去变电站查直流故障点,很快就找到了,但是解除后还报直流接地,测量接地电阻远远大于100K,但是负对地还是0,正对地220V,问厂家,厂家说接地点已经消除了,是平衡电阻的事,实际上已经不接地了。但是电压不对,有懂这个的话,简单给说一下怎么回事

今天使用了直流接地测试仪去变电站查直流故障点,很快就找到了,但是解除后还报直流接地,测量接地电阻远远大于100K,但是负对地还是0,正对地220V,问厂家,厂家说接地点已经消除了,是平衡电阻的事,实际上已经不接地了。但是电压不对,有懂这个的话,简单给说一下怎么回事
jiangnanshiwojia
2008年12月21日 23:48:30
2楼
说明还是有直流接地
回复
s5288
2008年12月27日 10:52:09
3楼
直流接地监测仪本身的问题吧
回复
zsphn6666
2013年03月08日 15:39:21
4楼
还有接地现象,两个平衡电阻电阻值相等,平衡电阻有问题的可能性较小。
回复
酉雪
2013年03月18日 10:49:07
5楼
直接从直流母线上测量一下正对地和负对地的电压,然后再判断。
回复
fywb_2013
2013年06月30日 22:27:04
6楼
负极接地了,且是接死了,
回复