【请问】继电保护试验应该使用什么标准?
hubinguoguo
2011年05月15日 15:21:58
来自于继电保护
只看楼主

我们施工单位安装的电器设备,交接试验使用的是GB50150-2006标准,那么在做继电保护试验时,应该使用的国家标准是什么?

我们施工单位安装的电器设备,交接试验使用的是GB50150-2006标准,那么在做继电保护试验时,应该使用的国家标准是什么?
免费打赏
lingxuct
2011年05月15日 17:40:20
2楼
国家电网公司好象有《继电保护技术规范》的吧?

我们在现场按《定值单》做,综保内保护逻辑由使用单位提要求或他们自己设置。

《定值单》是从《继电保护计算书》中出来的,保护是由设备管理的电气工程师计算的(就是继电保护计算书的编制)。

每个单位都有“继电保护管理制度”的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-15 17:41 编辑 ]
回复
hubinguoguo
2011年05月16日 08:05:32
3楼
我们施工的都是厂内的10KV或者35KV的变电所,不归供电局管,应该使用国家标准就行了。再说保护定值肯定是按照业主或设计院的给定值输入。问题是动作值在设定值的多大范围内算合格,每一项定值做几遍算合格,应该有一个国家标准呀。
回复
z1g2d3
2011年05月16日 09:55:59
4楼
确实不知用什么标准好
回复
youmeyer
2011年05月16日 12:35:21
5楼
回复
hiafang
2011年05月16日 17:09:03
6楼
GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法

DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程


GB T14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

DL_T 720-2000电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

GB/T14598.3-2006 电气继电器 第5 部分:量度继电器和保护装置绝缘配合要求和试验

DL/T871-2004 电力系统继电保护产品动模试验
回复
fgaq7777
2011年05月18日 17:22:53
7楼
确实是高手呀,学习了,谢谢!!!
回复
lgf860
2011年05月19日 21:05:37
8楼
学习了
回复
chengyonxiang
2011年05月20日 07:53:24
9楼
学习
回复
lh500kv
2011年05月20日 15:59:13
10楼
我们是专业做高压电气设备检测试验仪器的,一般都是依据DL-T596-2004电气设备预防性试验规程及斑竹说的GB50150-2006电气设备交接试验规程的,我的QQ1025278451 更加具体的还得问我们技术工程师,呵呵
回复
chwdiy
2011年05月21日 20:28:25
11楼
标准的东西,也难定准的,不能敢保证的前提下做好条件了`
回复

相关推荐