请问10KV ABB真空断路器的固有动作时间大概是多少?
tjdtwg
tjdtwg Lv.2
2013年05月25日 14:32:40
来自于继电保护
只看楼主
免费打赏
lesonlee
2013年05月27日 12:15:44
2楼
interruption time為50~75ms
Closing time為60~80ms
見附件第12頁
回复
q1456375672
2013年05月28日 19:33:52
3楼
可以去给力电气q群 140203503 ,问问那边的专家:)
回复
lesonlee
2013年05月29日 10:03:49
4楼
lesonlee 发表于 2013-5-27 12:15 interruption time為50~75msClosing time為60~80ms見附件第12頁補充圖片
回复
lesonlee
2013年05月29日 12:15:01
5楼
lesonlee 发表于 2013-5-27 12:15 interruption time為50~75msClosing time為60~80ms見附件第12頁補充GB-T 11022-2011高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求-型式試驗見附圖
回复
jiaotie
2013年05月30日 16:37:18
6楼
VD4真空断路器?
回复
jiaotie
2013年05月30日 16:55:47
7楼
大概在45Ms
回复
tjdtwg
2013年06月26日 11:30:28
8楼
lesonlee 发表于 2013-5-27 12:15 interruption time為50~75msClosing time為60~80ms見附件第12頁谢谢!。。。。。。。。。。。。。
回复
tjdtwg
2013年06月26日 11:31:09
9楼
jiaotie 发表于 2013-5-30 16:37 VD4真空断路器?恩 是的 前段时间教研了一下 大概在35-45左右
回复