距离保护 是测量故障点的距离即阻抗电流保护 是计算故障点的电流但是 阻抗和电流不是一回事吗? 阻抗整定的依据根本就是电流呀 和电流保护 整定值 有什么区别?
距离保护 是测量故障点的距离即阻抗
电流保护 是计算故障点的电流
但是 阻抗和电流不是一回事吗? 阻抗整定的依据根本就是电流呀 和电流保护 整定值 有什么区别?
2楼
距离保护是用电压比电流,得出阻抗,来判断是否在保护范围内。是电压和电流两个参数条件来判断故障的
电流保护是电流的大小变化来判断了。
相比之下,距离保护会更精确一些
回复
3楼
学习
回复
4楼
这个是两种原理完全不同的保护。距离保护是根据阻抗来整定的。阻抗是电压电流比,根据系统发生故障现象的电流和电压来制定的保护。而电流保护只是依据短路电流来整定的。相比之下,距离保护比电流保护更可靠些。
回复
5楼
主要距离保护不受运行方式影响
回复
6楼
距离保护受系统运行方式不像电流保护那样明显,保护范围相对比较稳定,另外金属性短路时距离保护的保护范围不受短路故障类型的影响,这是距离保护相对电流保护最明显的特点。
回复
7楼
学习了,呵呵
回复
8楼
长见识了,多谢!
回复
9楼
本质一个是用电压和电流的比值得到阻抗来实现保护,一个只需用到电流。。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复
10楼
这个主要是看电压等级,一般10kV、35kV配置的都是电流保护,因为他们的线路都比较短只用电流保护就行了,而110kV、220kV线路比较长配置的都是带阻抗的距离保护。
回复
11楼
我去过你们公司,我供电局的,用的是你们的继保之星