对于星三角的相电流线电流已经弄明白,但是,我觉得星形的时候是借助了星形将水泵接在电源电缆与星形电缆中间,三角形的时候也是把水泵接在中间,所以每条电源电缆是额定电流(线电流),三角形电缆也是额定电流。比如,一台22KW的循环水泵,额定电流为44A,那么主接触器,三角形接触器,星形接触器的大小应该分别为CJX-63 CJX2-63 CJX2-50或CJX-63 CJX2-63 CJX2-40才算合适对吗?有些疑问,谢谢各位热心人给以解惑
对于星三角的相电流线电流已经弄明白,但是,我觉得星形的时候是借助了星形将水泵接在电源电缆与星形电缆中间,三角形的时候也是把水泵接在中间,所以每条电源电缆是额定电流(线电流),三角形电缆也是额定电流。比如,一台22KW的循环水泵,额定电流为44A,那么主接触器,三角形接触器,星形接触器的大小应该分别为CJX-63 CJX2-63 CJX2-50或CJX-63 CJX2-63 CJX2-40才算合适对吗?有些疑问,谢谢各位热心人给以解惑
2楼
呃,画出图来才明白,每条电缆的电流是额定电流的一半吧,貘似是。
回复
3楼
为便于分析.将主回路和运转定为fm1和fm2.将Y回路定为fm3.则启动时fm1 fm3各为25A.运行以后fm1和fm2则为44A.个人认为选型如下:fm1和fm2选60A热继电流整定在46A.fm3可以选用32A的即可.
回复
4楼
我的选型接触器电流都安电机额定工作电流选型,要知道星形在启动延时一定时间后,在转为三角形运行时,在转换瞬间它的尖峰电流很大,如果接触器小一半,星点接触器还没有完全熄灭时。三角形接触器又运行了;往往回造成相间短路,尤其启动大型设备情况更是如此。这样的事故我每年都遇到好几起,最后都让厂家更换接触器。有些厂家开头不肯改,说都按书籍里选型,最后我说你改后还不能正常运行费用由我出他们才愿意改,所有按我的要求改为后全部都正常运行,厂家也表示感谢。所以我一般都按电机的额定电流来选取接触器。
回复
5楼
完全正确,我今天刚测量了的。
回复
6楼
支持按电机电流选用接触器
回复
7楼
简直就是一群疯子~
我暴雨汗...
首先,“一半的电流”的说法是错误的!!你以为三根线接成6根线之后的电流为3/6=0.5?My Gad!哪个老师教你的?你从哪本书上看到的???
另外,星三角启动的接线方式也并非唯独一种!得看你的设计形式!较常见的为由主+角+星三个接触器组成,但也有人设计成一主+星共计两个接触器的
还有,
这个板凳大虾嘛~~~“要知道星形在启动延时一定时间后,在转为三角形运行时,在转换瞬间它的尖峰电流很大,如果接触器小一半,星点接触器还没有完全熄灭时。三角形接触器又运行了;往往回造成相间短路,尤其启动大型设备情况更是如此。这样的事故我每年都遇到好几起..."我不知应该为你可悲好呢?还是为你庆幸好呢?我这么说吧,换大接触器的做法是对的,但你的分析是错误了!你这理论也太高深了些吧?什么“星点接触器还没有完全熄灭时”...我看得头晕!
也不知你们的供应商是何等水准的?按额定电流的一半来计算并选型呀?很高手哦!!
回复
8楼
我认为;接触器按常规选.去电机的电缆可选小点.
回复
9楼
图片来自国标图集 05SDX006 第51页,求解释~~~
点击图片可以看大图
[
本帖最后由 madact 于 2011-10-22 21:14 编辑 ]
回复
10楼
三个接触器还是按电机的额定电流来选取接触器比较好
回复
11楼
学习了,又学到电机的星三角转换方式了
回复