管桩施工周边建筑该如何保护
随着城市的不断扩张,建设用地日益紧张,相邻建筑物间的距离往往非常近。在管桩施工时存在挤土效应,可能对周边建筑物有影响,在施工前要做好相应的保护措施。 1 工程概况 本项目为大数据中心,共有3个车间和配套的综合楼、110降压站,总占地面积约4.8万?㎡,建筑面积约12万?㎡,车间单层面积约8000?㎡,地上5层。土质较差,工程桩采用42?m长PHC-600(130)AB-C80预应力管桩。静压桩属于挤土桩,压桩时周边土层被压密或挤开,使得土体产出位移或隆起,同时会使土中孔隙水压力增大,造成土体被破坏。车间离周边厂房最近距离为8?m,工程桩桩长42?m,挤土效应影响范围可达1~1.5倍,周边厂房设备较多,需采取相应的保护措施。
填充墙圈梁止浆新方法
随着房屋建筑的发展及人民生活水平的提高,人们对房屋建筑质量的定义也不只是满足安全功能和使用功能,在提倡“精益建造”“工匠精神”的时代背景下,质量控制越来越精细化,建筑观感质量日渐成为人们关注的焦点。经对正在施工的各阶段观感质量进行调查统计,装饰阶段观感质量普遍较好,但主体结构观感质量因被装饰覆盖往往不易受到重视,特别是填充墙圈梁漏浆、麻面等现象较为普遍,严重影响二次结构整体观感质量。为解决这些常见问题,技术人员对正施工的创优项目圈梁施工进行大量调查分析,并通过做各种样板、总结多个试点工程经验,开发出填充墙圈梁止浆新方法。结合某住宅工程实例,对填充墙圈梁止浆施工技术进行介绍,以期为类似工程提供参考。
被动式超低能耗建筑施工技术要点及常见问题
被动式超低能耗建筑在显著提高室内环境舒适性的同时,可大幅减少建筑使用能耗,降低对主动式机械采暖和制冷系统的依赖。 被动式超低能耗建筑并不是某种高新建筑技术,而是在充分利用被动式得热的基础上,尽可能地利用可再生能源,挖掘并利用自然环境的有利条件,从而在很少采用甚至不采用主动式能源的条件下,实现舒适的室内环境。 被动式超低能耗建筑是一种追求细节的建筑,它对保温性和气密性的要求不仅是宏观的保温厚度和换气次数,还要求保温层及气密层的完整和连续,因此在所有会破坏保温连续性及气密性的关键节点(如外挑结构、穿墙管线等),都要有合理完善的细部节点处理方法,这些处理不仅需要更加细化的施工图设计,还需要更加精细化的施工才能实现,被动式超低能耗建筑建成后能否满足标准要求,精细化施工程度、施工质量起着至关重要的作用。