随着城市的不断扩张,建设用地日益紧张,相邻建筑物间的距离往往非常近。在管桩施工时存在挤土效应,可能对周边建筑物有影响,在施工前要做好相应的保护措施。 1 工程概况 本项目为大数据中心,共有3个车间和配套的综合楼、110降压站,总占地面积约4.8万?㎡,建筑面积约12万?㎡,车间单层面积约8000?㎡,地上5层。土质较差,工程桩采用42?m长PHC-600(130)AB-C80预应力管桩。静压桩属于挤土桩,压桩时周边土层被压密或挤开,使得土体产出位移或隆起,同时会使土中孔隙水压力增大,造成土体被破坏。车间离周边厂房最近距离为8?m,工程桩桩长42?m,挤土效应影响范围可达1~1.5倍,周边厂房设备较多,需采取相应的保护措施。
随着城市的不断扩张,建设用地日益紧张,相邻建筑物间的距离往往非常近。在管桩施工时存在挤土效应,可能对周边建筑物有影响,在施工前要做好相应的保护措施。
1 工程概况
本项目为大数据中心,共有3个车间和配套的综合楼、110降压站,总占地面积约4.8万?㎡,建筑面积约12万?㎡,车间单层面积约8000?㎡,地上5层。根据现场情况和实践经验,本项目主要采用应力释放沟、应力释放孔、轻型井点降水的方式来减少静压桩产生的应力(图1),同时优化桩基施工,尽量减少挤土效应。在周边设置沉降观测点位,时刻关注沉降 变化。
图1??厂房保护措施示意
2.1 应力释放沟
在场地上用全站仪打出应力释放沟的位置,撒出白线,用挖机从一头向另一头进行开挖(图2)。开挖过程中施工人员控制好沟底标高,开挖后及时在沟两侧拉好警戒线,以防施工人员跌入沟中。
图2??应力释放沟开挖
2.2 应力释放孔
应力释放孔孔径为400?mm,孔深30?m, 在应力释放沟内设置2排,应力释放孔间距1?m,梅花形布置。应力释放孔采用钻孔机泥浆护壁成孔,在应力释放沟上铺设2根路基箱,钻孔机架设在应力释放沟之上。开孔钻进时应先清压、慢钻控制泵量,进入正常工作状态后,逐渐加大转速和钻压。钻孔时应保证垂直度,发现偏斜后及时纠偏。应力释放孔成孔后用人工进行填砂石,由于线路较长,用挖机配合砂石运输(图3)。
图3??应力释放孔施工
2.3 轻型井点降水
为降低压桩过程中土中孔隙水压力,在应力释放孔外侧设置轻型井点降水,井管支管间距1.5?m,每隔40?m设置1套,井点管长6?m,根据压桩情况和沉降数据可进行适当调整。钻孔安装井点管,底部设置滤管,井点管与孔壁间应留有一定间隙,用粗砂进行填满,顶部用粘土封闭,确保密封性能 (图4)。
图4??轻型井点降水
2.4 优化桩基施工
合理安排打桩顺序,从靠近厂房一侧向另一方向依次进行,同时用2台静压桩机从中间向两侧对称施打。打桩时根据桩入土深度先长后短,严格控制打桩速率,并及时根据位移监测数据和孔压监测数据进行调整。打桩采用跳打的方式,充分考虑打桩影响范围及监测数据。
2.5 监测
在应力释放沟施工前监测单位进场进行布点,在桩基施工过程中每天进行监测,如监测数据超过报警值时,应立即停止压桩施工。如上述保护措施仍达不到效果时,可采用钻孔取土的方式 ,深度为桩长度的1/3,施工过程中随钻随打。
3 小结
目前该项目工程桩已施工完成,周边厂房一切正常,没有对其产生不利影响。以后碰到类似情况可根据现场情况和施工经验采取相关保护措施。主要采取应力释放沟、应力释放孔、轻型井点降水相结合的方式,施工效果良好,类似工程和类似情况可作参照。