一、表现形式 01 混凝土构件与砌体不同材料相接处出现裂缝。
一、表现形式
01
02
梁底砌体顶部封山处开裂。
03
04
门、窗洞边开裂。
05
施工洞等后填洞口补砌接槎处出现裂缝。
06
砌体内配电等箱体处墙体开裂。
07
墙面沿预埋线管出现裂缝。
二、 形成原因
砌体拉结筋设置不符合设计要求,墙面抹灰前未设置钢丝网等抗裂加强层。
墙体砌筑完成后立即进行封山施工,砌体灰缝未完成沉降,砂浆和砌体材料未完成收缩。
门窗洞边墙体长度过少,未采用钢筋混凝土代替或未设置构造柱封边,也可能是墙体下梁绕度过大或基础不均沉降所至。
后填洞口两侧未预留拉结筋,施工时接槎处未清理干净,也可能未对砌体浇水湿润。
开槽预埋管线砂浆补修未与埋管同步进行,并且未设置钢丝网加强处理。
三、防治措施
01
非烧结砌体材料进场时,其龄期不得小于7天。运输、存放时应采取防雨、防水措施。
02
砌筑砂浆应采用中、粗砂,严禁使用山砂和混合粉。
03
砌体结构砌筑完成后宜60d再抹灰,并不少于30d。
04
加气砼砌块砂浆砌筑时,灰缝厚度应为10~15mm,粘接剂砌筑时,灰缝厚度应为3~5mm。其他砌体水平灰缝和竖向灰缝的厚度宜为10mm,不应小于8mm,不应大于12mm。
05
06
07
小于100mm的门垛和小于240mm的窗间墙应采用钢筋混凝土浇筑。
08
每天砌筑高度宜控制在1.5m以下,并待前次砌筑的砂浆终凝后方可进行下次砌筑。
09
填充墙砌至接近梁底、底板时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔14d以后,方可用斜砖补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。
10
框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝。拉结筋宜采用预埋法留置。加气混凝土墙体宜设混凝土板带组砌,拉结筋埋入板带中。
11
填充墙采用粉煤灰砖、加气混凝土砌块等材料时,框架柱与墙的交接处宜用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1∶3水泥砂浆嵌实。
12
不同块体不得混砌,两种不同砌体的竖向交接部位应设构造柱。
13
宽度大于300mm的预留洞口应设钢筋混凝土过梁,并且伸入每边墙体的长度应不小于250mm。
14
严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿,且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。
15
砖砌体工程应采用“三一法”砌筑;砌块工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不应超过500mm,且应保证顶头缝砂浆饱满密实。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
加气混凝土砌块填充墙裂缝原因分析及预防措施
框架剪力墙结构轻质填充墙裂缝产生的机理分析及预防措施
知识点:填充墙裂缝预防