我们在2007年郑州做的一个项目,(混凝土多孔砖)砖混结构,基础形式为天然地基上的钢筋混凝土条形基础。层数为地上6层,层高2.8m,地下为架空层,层高2.18m、室内外高差1.00米,建筑檐口高度20.600米。采用预制板, 0.000以下部位采用M10水泥砂浆、混凝土实心砖;%%P0.000~13.970采用M10混合砂浆,13.970以上采用M7.5混合砂浆。此工程为郑州禁止使用粘土砖后的第一个工程。
工程交房后不久发现中间分户墙(墙长11米,中间没有洞口)房间中部出现竖向裂缝,裂缝宽度约1mm,从地下室到屋顶均出现,裂缝在楼板处断开(楼层层层设圈梁),建科院进行过质量鉴定发现,砂浆强度不足,最高不到Mb7.5的砂浆强度,想请大家帮我分析分析除砂浆强度不够还有其他啥原因产生裂缝
2楼
我再来说两句,一般基础沉降产生裂缝是上大下小或上小上大,温度产生裂缝一般是房屋两端产生八字缝,但本工程裂缝特征显然和他们均不相同,所以现在初步结论是:材料收缩产生裂缝
希望高手们能提供直接的看法及解决办法
回复
3楼
楼上说的有道理
回复
4楼
温度裂缝一般都是在屋子两端四角部位,看样子是材料不均匀收缩产生的裂缝可能性比较高。
回复
5楼
可能有不均匀沉降产生
回复