关于采暖管井内的分户分集水器的讨论
qq_1428754483218
2017年01月10日 17:48:55
来自于采暖供热
只看楼主

关于采暖管井内的分户分集水器的使用,有如下问题:1、为什么要使用分集水器,直接在立管上安装支管不是更省事吗?2、若安装分集水器,是垂直安装还是水平安装,哪个更好?

关于采暖管井内的分户分集水器的使用,有如下问题:

1、为什么要使用分集水器,直接在立管上安装支管不是更省事吗?

2、若安装分集水器,是垂直安装还是水平安装,哪个更好?




1.PNG


2.PNG

免费打赏
小虎爸
2017年01月10日 20:27:55
2楼
1、因为每层连接了4户,使用集分水器水量易于均衡分配,如果只有2户,可直接接支管;
2、集分水器应水平安装,垂直安装会使各用户温度不平衡。
回复
qq_1428754483218
2017年01月10日 22:37:48
3楼
小虎爸 发表于 2017-1-10 20:27 1、因为每层连接了4户,使用集分水器水量易于均衡分配,如果只有2户,可直接接支管;2、集分水器应水平安 …谢谢解答。
回复
勇者无疆
2017年01月11日 11:06:55
4楼
1、安装分水器和集水器是了热力平衡。如果没有会造成每户直接的采暖温度差别大。近端用户热,远端用户不热
2、一般需要水平安装
回复
青岛李宗荣
2017年01月11日 18:02:21
5楼
学习了,感谢楼主!!!
回复
gaoshang2324
2017年03月26日 21:55:44
6楼
大于3户推荐设分集水器,水平安装
回复
jjx0710
2017年03月27日 16:18:34
7楼
学习了,受教!!!!
回复
暖通夲夲
2017年05月17日 08:52:40
8楼
感谢楼主,学习了好的东西!
回复