地下室墙裂缝的分析与处理
yanshang2
yanshang2 Lv.3
2010年08月20日 13:39:13
只看楼主

、前言 随着社会的不断进步,高层及超高层建(构)根据本人在高层建筑施工过程中的心得体会,在此对高层建筑地下室墙裂缝渗漏的分析与处理浅谈个人之见。二、裂缝产生的特征与原因1、地下室混凝土墙裂缝的主要特征(1) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm。(2) 裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关。(3) 地下室回填土完成后,常可见裂缝处渗漏水,但一般水量不大。2、裂缝主要原因

、前言 随着社会的不断进步,高层及超高层建(构)根据本人在高层建筑施工过程中的心得体会,在此对高层建筑地下室墙裂缝渗漏的分析与处理浅谈个人之见。

二、裂缝产生的特征与原因
1、地下室混凝土墙裂缝的主要特征
(1) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm。
(2) 裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关。
(3) 地下室回填土完成后,常可见裂缝处渗漏水,但一般水量不大。
2、裂缝主要原因
2.1从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。
2.2《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)-30m温差过大包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。
2.3这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程应取最大伸缩缝间距20m。这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。
2.4原材料质量不良、配合比不当、使用过期的UEA微膨胀剂、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而裂缝。此外,目前地下室普遍采用泵送混凝土,由于泵送混凝土坍落度大,也导致收缩增加,裂缝可能性加大。

三、处理方法与工程实例目前常用的地下室混凝土墙裂缝的处理方法有以下三类。有的工程采用两种方法同时使用,效果良好。
1、表面涂抹法常用材料有环氧树脂类、氰凝、聚氨酯类等。混凝土表面应坚实、清洁,有的表面根据材料要求还要求干燥。以涂抹环氧树脂类为例,其处理要点是先清洁需处理的表面,然后用丙酮或二甲苯或酒精擦洗,待干燥后用毛刷反复涂刷环氧浆液,每隔3~5min左右为止。国外曾报道用这种处理方法的环氧浆液渗入深度可达16,能有效防止渗漏。
2、表面涂刷加玻璃丝布法目前常用的有聚氨酯涂膜或环氧树脂胶料加玻璃丝布。以前者为例,其施工要点如下。将聚氨酯按甲乙组分和二甲苯按1:1.5:2的重量配合比搅拌均匀后,涂布在基层表面上,要求涂层厚薄均匀,涂完第一遍后一般需要固化5h以上,基本不粘手时,再涂以后几层。一般涂4~5。若加玻璃丝布,一般加在第2层间。例如,某高校地下室墙裂缝,经设计院确认不影响结构安全,采用表面粘贴环氧玻璃丝布法处理,效果较好。处理时应注意玻璃丝布宜用非石蜡型,否则应做脱蜡处理。环氧树脂胶结料应经试配合格后方可使用。被处理表面应坚实、清洁、干燥均匀涂刷环氧打底料,凹陷不平处用腻子料修补填平,自然固化后粘贴玻璃丝布1~3、充填法用风镐、钢钎或高速旋转的切割圆盘将裂缝扩大,形成V形或梯形槽,清洗干净后分层压抹环氧砂浆或水泥砂浆、沥青油膏、高分子密封材料或各种成品堵漏剂等材料封闭裂缝。当修补的裂缝有结构强度要求时,宜用环氧砂浆填充。
3、灌浆法灌浆材料常用的有环氧树脂类、甲基丙烯酸甲酯、丙凝、氰凝和水溶性聚氨酯等。其中环氧类材料来源广,施工较方便,建筑工程中应用较广;甲基丙烯酸甲酯粘度低,可灌性好,扩散能力强,不少工程用来修补缝宽≥0.05mm的裂缝,补强和防渗效果良好。环氧树脂浆液和甲基丙烯酸酯类浆液配方可参考《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)。灌浆方法常用以下两类:一类是用低压灌入器具向裂缝中注入环氧树脂浆液,便裂缝封闭,修补后无明显的痕迹;另一类是压力灌浆,压力常用0.2~0.4MPa在处理地下室混凝土墙裂缝时,两种方法同时使用效果更好,这类工程实例较多。例如某高层建筑的两层地下室混凝土墙裂缝处理分两阶段进行:第一阶段是室外涂刷氰凝;第二阶段是室内用快硬高强水泥砂浆充填法,已使用多年,效果良好。又如某地下室混凝土墙长52m,中部有4层氰凝,墙内侧涂布4~3层之间加铺玻璃丝布增强,效果很好。

四、预防地下室混凝土墙裂缝的几点建议
1、设计方面(1)第6.1.1条的要求:"。(2)加强水平钢筋的配置。应注意三个问题:第一,水平钢筋保护层应尽可能小些;第二,防裂钢筋的间距不宜太大,可采用小直径钢筋小间距的配筋方式;第三,考虑温度收缩应力的变化加强配筋。
2、材料方面(1)砂、石:宜用中、粗砂,含泥量不大于2%的碎石或卵石。(2)掺入微膨胀剂,配制成补偿收缩混凝土,国内常用掺10%-15%UEA左右的AEA。
3. 施工方面(1)严格控制混凝土施工质量,尽量降低不均匀性。除控制混凝土制备和运输中的质量外,还要注意混凝土浇筑时防止离析,振捣密实以免墙内出现薄弱面而产生裂缝。(2)温度陡降不超过10 ℃,浇水养护。应保持混凝土表面持续湿润,养护时间不少于施工规范的规定。
免费打赏
jialibuloushui
2010年08月30日 14:33:06
2楼
说得很好,不过混凝土渗漏水修复技术也太落伍了!你说的修补方法估计没有一个是能经用5年以上的,有的可以是今天修明天就漏,年年修,年年漏!
回复
fbw1987fbw
2010年09月07日 13:31:01
3楼
谢谢楼主的分享
回复
ljb19630826
2010年09月09日 11:04:25
4楼
能区分正确和错误的思想,多思考所谓别人的经验是否正确。不要别人说什么就信什么。
回复
zjh139521
2010年11月01日 16:12:39
5楼
顶一个,谢谢楼主
回复
sophia4010
2010年11月12日 20:31:10
6楼
谢谢楼主啦~!
回复
单小陈
2010年11月26日 21:46:26
7楼
感谢分享······
回复
nm0719
2010年11月26日 23:53:14
8楼
谢谢楼主分享,但感觉好像有些不全面。
回复
zuozhonglou
2010年11月27日 18:14:37
9楼
好东西!好好学习一下!顶~
回复
chaiyulove
2010年12月01日 20:03:06
10楼
谢谢,我直接复制保存了
回复
newline
2010年12月18日 23:30:44
11楼
好东西!好好学习一下!顶~
回复

相关推荐

APP内打开