关于路灯电缆的问题
本人首次接触市政路灯,以前是做水的,不要喷我,寻求大家帮助,先谢过大家了。情况说明:1)由同一配电箱馈出2路4*16电缆,共28盏灯,每回路14盏灯。 2)初步怀疑遭过雷击,路灯内16A保险部分爆炸,前段时间连续下雨4天,闪电较多。 3)晴天一根电缆各相对零绝缘电阻0.5兆欧(电缆一),相对地1兆欧;另一根电缆绿对零绝缘电阻0.5兆 欧,红对零绝缘电阻5兆欧,黄对零绝缘电阻10兆欧(电缆二)线对地2.5兆欧左右。
市政设计行业从业人员四川见面会——相约成都
活动时间:拟定于2012年10月21日活动地点:四川成都洛带古镇——金龙长城参与范围:四川省内及周边市政工程设计从业人员活动主题:同行是朋友 技术共交流活动详情及安排:10:30成都洛带客运中心集合10:35乘坐853路公交车直达金龙长城11:10长城脚下农家乐午餐、交流14:00徒步长城、锻炼身体17:00乘车返回洛带17:30 洛带客运中心各回各家各找各妈活动费用:全程aa制,预收50元,多退少补,活动后公布账目
路灯控制
可以用一根5线电缆。路灯控制采用1/3(1,2,3分开控制)。合用N线和PE线。要怎么控制,用一个三相断路器和3个单相1P断路器,加接触器?可行吗?
道路照明设计的依据是什么?
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
奇怪:路灯手孔井里安装了熔断器
最近看了一套图纸,设计人员把路灯的单灯熔断器放在路灯旁边的手孔井里了,感觉很奇怪。有人见过这种做法的么?个人认为不合理:1、灯杆下部接线门就是接线安装熔断器的地方,为什么要那么费劲放在手孔井里呢?2、手孔井里经常积水,放置熔断器也不安全。不知各位如何看?
拿到一条路,只知道路宽和长,也知道怎么布置灯,但是怎么计算他的路灯单灯的功率
如题,拿到一条路,只知道路宽和长,也知道怎么布置灯,但是怎么计算他的路灯单灯的功率,然后怎么确定他的间距, 功率密度公式里有两个未知量,功率和间距,该怎么计算呢,初学者,请大家赐教
请问路灯灯杆高度怎么确定
现在在做城市道路照明设计,是一条支路,宽度6米这样,请问路灯灯杆高度怎么选择呢,有没有规范标准,我选6米高的灯杆合适吗??谢谢大家了。
谁会弱电综合布线
谁做过电话和网络综合布线,,主要是设备方面
【求助】审图的交会区的照明要求怎么回复
一条城市支路的照明设计审图的提出:“应按规范规定设计交会区的照明。”这个应该怎么回复,以及如何交会区的照明?求指教!谢谢
关于各类桥的装饰照明
桥梁的种类很多,跨江桥、城市立交桥、过街人行天桥、公园或园林中的小桥等;桥的造型也极其丰富,拱桥、斜拉桥、悬索桥、柱式式跨桥等;桥的建筑材料也是多种多样,包括:混凝土、钢铁、石材、木材等。 桥梁的装饰照明主要是对桥体各主要部件的侧面(竖向部分)进行照明,包括桥塔、悬索、栏杆、桥身、桥柱等。同时,适当兼顾桥梁底面的照明,各个部分的照明应遵循相应桥体部分的各自结构特点及其在整个桥梁中的地位来进行。
14个400w的钠灯用多大的总空开?
一个小场子,两相电源,14个400w高压钠灯用32a的空气开关当总开关可以么?怎么算哈?400*14÷220=25.45对不?[ 本帖最后由 rrrc 于 2012-8-2 13:22 编辑 ]
一个偏载小问题
路灯电缆是3相4线的,如果L1/L2/L3连接的路灯不一样多出现偏载可以吗,会出现什么问题.偏载不大不会有问题吧
箱变10KV进线大小问题
10KV进线是采用3x120还是3x240怎么确定~~~~~~~高手们给个答案...谢谢
为什么每基路灯下做个方形检查井
过路做圆井的做过,最近要求每基路灯下做个方形检查井表示不理解,又不好意思问领导,想问问到底每基路灯下做方井有必要么,主要起什么作用?
寻有经验的 市政道路电气设计朋友
如题!!需要寻求合作,有意加QQ:1787989190 聊!
【求指点】这灯装泳池中间会因暗而存在安全隐患吗
做了一个项目,关于室外泳池的,泳池面积大约900㎡,大概成一个椭圆形,围绕泳池周边有一圈嵌地灯,池内壁有一圈水下壁灯,周围有高杆灯5m,150瓦的高杆灯5个 现在施工方说担心照度不够,泳池中间太黑,存在安全隐患。让我增加照明灯的功率。 因为高杆灯和泳池离的很近,高杆灯太亮的话不是就破坏室外泳池的景观灯效果了吗? 还有以目前这种灯具布置泳池中间区域还会特别暗而存在安全隐患吗? 求高人指点
请教直埋电缆用做电缆井吗?
我是个新手,做了一段厂区电缆敷设图,甲方要求做电缆井,让我很费解。请教直埋电缆用设电缆井吗?
请教电机分线圈启动问题
哪位大侠有电机分线圈启动的资料,如30HP的分线圈,两个线圈是平分各15HP吗,电流也是分半吗?
电缆怎么在路灯拉线井中分支的
在做道路照明设计时,有时会在拉线井或者接线井中对电缆分支,想知道这是怎么做的?
绝缘电阻的测量
各位高手:想请教各位,如果一台设备(比如起重机械),要求测量其绝缘电阻,应该怎么测量?本人自己查阅了一些资料,资料上要求将起重机上所有的接触器全部闭合,但一台起重机上很多接触器,全部闭合貌似不太可能,有没有其他比较好的测量绝缘电阻的方法(也有的资料说是可以进行分段测量,但我不理解怎么进行分段测量),望各位高手能给给予指导。本人不甚感激。如可以,请加QQ:65986956.
请问,低压钠灯的使用前景如何?
今天偶然看到 低压钠灯的一份资料,其描述,90w低压钠灯 光效高达160lm/w,以前一直使用高压钠灯,光效高的也就是110--120 LM/W, 请问真实情况是这样吗?如果真的是这样,为啥呢这么多年,一直采用高压钠灯?低压钠灯特性 和使用有什么特点。
让人很窘的问题
平时路灯配电大家老说什么供电半径控制在800米左右,压降控制在10%以内,我也一直这么做的我今天突然发现这些都是扯淡,我看之前公司做的一个图纸供电长度1200多米,33个双臂250W的路灯大家算算吧,看看压降有多大了!!竟然也没问题,已经施工完毕验收过了!!囧啊
新手求教 路灯工程 电缆在电杆处是怎么接线的
就是电缆从配电箱出来,到一根路灯电杆处,是不是在电杆下要设置一个手孔井,电缆进到手孔井然后在里面装一个接线盒,一根引上接到灯具(或者用其他的线),一根往下接下一个路灯,直至最后一个路灯。
新手求指导:一个一层的公厕的防雷与接地
刚刚画一个公厕的电气平面图,就只剩下防雷和重复接地了,请教大家该怎么做?具体参照哪本规范或者标准?谢谢大家了
关于路灯照度计算公式与规范规定相结合的一点疑惑
在论坛中看到一个朋友根据1991年版本的《建筑电气设计手册》提出了一个道路照度手算公式:E=φNU/KBDE道路照度φ灯具光通量N路灯为对称布置时取2,单侧和交错布置时取1U利用系数 K混凝土路面取1.3,沥青路面取2B路面宽度D电杆间距该公式通过分母上的K值区别了混凝土路面和沥青路面(混凝土路面取1.3,沥青路面取2),可以看出来在相同布灯情况下道路照度值混凝土路面更高。但根据《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006 中表3.3.1 “机动车交通道路照明标准值”下所做的注“表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若系水泥混凝土路面,其平均照度值可相应降低约30%”可知,对于同一条道路使用混凝土路面的平均照度要求更低。