让人很窘的问题
tester005
tester005 Lv.7
2010年12月22日 10:01:01
只看楼主

平时路灯配电大家老说什么供电半径控制在800米左右,压降控制在10%以内,我也一直这么做的我今天突然发现这些都是扯淡,我看之前公司做的一个图纸供电长度1200多米,33个双臂250W的路灯大家算算吧,看看压降有多大了!!竟然也没问题,已经施工完毕验收过了!!囧啊

平时路灯配电大家老说什么供电半径控制在800米左右,压降控制在10%以内,我也一直这么做的
我今天突然发现这些都是扯淡,我看之前公司做的一个图纸
供电长度1200多米,33个双臂250W的路灯
大家算算吧,看看压降有多大了!!
竟然也没问题,已经施工完毕验收过了!!
囧啊
免费打赏
tianyouzjd
2010年12月22日 14:05:42
2楼
电缆什么型号呢?
回复
心香
2010年12月22日 14:40:38
3楼
这个也有可能,我最长做过1260米长的,压降9.98%,电缆用4X50+1X25的,现在在施工.
回复
tianwei19820725
2010年12月22日 16:50:28
4楼
是否在线路长度过大的时候可以通过放大电缆规格的方法降低压降
回复
heshang0168
2010年12月24日 11:40:01
5楼
VV5*25电缆供电半径控制800米只是常规做法,有些工程无法控制的时候就要通过计算才能确定
回复
达人赵强
2010年12月28日 15:01:19
6楼
贴主对市政电气设计没有理解就不要随便下结论。影响压降的因素很多,也可以通过相应的措施来降低压降。不要抱着一个公式就想一劳永逸。设计工作没有那么多投机取巧的。
回复
tester005
2011年01月05日 08:20:38
7楼

哎哟,那你说说?
回复
yz_gaoyang
2011年02月23日 15:04:27
8楼
加大线径就可以加大供电半径。
回复
达人赵强
2011年02月23日 15:10:58
9楼
你可以看看我置顶的帖子,里面有详细的计算推导。希望对你的疑惑有帮助。
回复
dersar
2011年03月07日 09:30:02
10楼
这个要具体问题集体分析啊
回复
muyuyao
2011年03月09日 11:36:56
11楼
加大线径就可以加大供电半径。

-----总要有个度吧!!!

至少要通过“正确选择变压器电压分接头、降低系统阻抗、适当无功补偿、单相负荷均分”来满足最大10%的压降吧!!!