新手求指导:一个一层的公厕的防雷与接地
hawke10
hawke10 Lv.3
2012年06月25日 15:05:58
只看楼主

刚刚画一个公厕的电气平面图,就只剩下防雷和重复接地了,请教大家该怎么做?具体参照哪本规范或者标准?谢谢大家了

刚刚画一个公厕的电气平面图,就只剩下防雷和重复接地了,请教大家该怎么做?
具体参照哪本规范或者标准?
谢谢大家了
免费打赏
hawke10
2012年06月25日 16:11:16
2楼
?大家给几本规范号我自己去查就行了 谢谢
回复
lmhdc123
2012年06月27日 10:15:13
3楼
回复
huxiaolilove
2012年06月27日 15:40:47
4楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
第三类防雷,屋顶就用25X4的镀锌扁钢或者12的镀锌原钢。接地网采用40X4的镀锌扁钢。
回复
hawke10
2012年06月28日 15:44:21
5楼
谢谢了 !!!!
回复
iamlichaoyang
2012年06月29日 11:41:03
6楼
这个公厕是独立的吗?难道周围没有高一点的建筑?还需要做单独防雷?
回复
bmwxbbb
2012年06月29日 16:16:32
7楼
个人建议除非公厕是建在空旷的平原或者山顶上,否则不必做防雷。(如果不放心可以计算下年雷击数,根据经验肯定是达不到三类防雷要求的)
因为公厕也没什么弱电设备,防雷接地也没有,那接地电阻有个10欧姆也就够了,一层的公厕应该是没有桩的,做圈人工接地带和接地极就行了。
新人建议找本《建筑工程设计技术措施/电气2009版》来看,基本够用了。
回复
hawke10
2012年06月29日 16:31:45
8楼
嗯 好的 谢谢!
回复
y806099267
2012年06月29日 18:14:24
9楼
建筑物防雷设计规范GB50057-94(2000)版 但是你这个1层的假如不是在山上或者地势比较高的地方的话 是不需要防雷设计的
回复
hjcfjy2008
2012年06月30日 16:35:18
10楼
这个公厕是不需要做单独防雷,根据经验肯定是达不到三类防雷要求的。
回复
lecodo
2012年07月25日 11:16:23
11楼
达不到三类就不做防雷吗?象别墅之类的建筑,很多也达不到三类,那是否也不做呢?
个人看法,安全起见,还是要做,除非做了比不做更不安全。我们这里一个保安亭,前两年让雷劈了两三次。
回复

相关推荐