10KV进线是采用3x120还是3x240怎么确定~~~~~~~高手们给个答案...谢谢

10KV进线是采用3x120还是3x240怎么确定~~~~~~~高手们给个答案...谢谢
免费打赏
rainforestest
2012年08月11日 21:33:56
2楼
我觉得应该根据箱变的容量和高低压侧电压算出一次侧的电流,然后选进线大小吧,比如是100kva 电流就等于100/1.732/10/0.92 0.92是功率因数
回复
rainforestest
2012年08月12日 16:59:15
3楼

错了哈,不要再出功率因数 比如是100kva 一次侧电流就等于100/1.732/10A 二次侧 100/1.732/0.22A
回复
nanhu006
2012年08月14日 09:17:35
4楼
这是根据变压器的容量来选取的。不是所有10KV 进线都是一样
回复
xiedong58
2012年08月16日 12:09:00
5楼
这是根据变压器的容量来选取的。不是所有10KV 进线都是一样
回复