14个400w的钠灯用多大的总空开?
rrrc
rrrc Lv.7
2012年08月02日 09:41:26
只看楼主

一个小场子,两相电源,14个400w高压钠灯用32a的空气开关当总开关可以么?怎么算哈?400*14÷220=25.45对不?[ 本帖最后由 rrrc 于 2012-8-2 13:22 编辑 ]

一个小场子,两相电源,14个400w高压钠灯用32a的空气开关当总开关可以么?
怎么算哈?400*14÷220=25.45对不?

[ 本帖最后由 rrrc 于 2012-8-2 13:22 编辑 ]
免费打赏
xcm2000
2012年08月03日 00:46:22
2楼
纯粹找死,你以为是白炽灯啊?3相32A还差不多
回复
只睡六小时
2012年08月07日 08:04:41
3楼
兄弟,你的两相电是指 两根火线和一根零线吗?如果是怎么不平均分配呢,400W的钠灯,考虑镇流器功率的话(按10%算),钠灯的实际消耗功率应该为440W。440*7/220/0.85(功率因素)=16.47A,考虑一个启动电流,14.97*1.3=21.41A, 取25A空开的应该就可以了。如果是一根火线,一根零线的话,440*14/220/0.85=32.94A,同样考虑启动电流系数,32.94*1.3=42.82A, 取50A的应该可以了。(JGJ46-2005中:当单相照明电流大于30A时,宜采用220V/380V三相四线制供电,这里是不是适合请大家讨论一下)但是不管你怎样,这些仅仅是从计算电流入手的。你还要考虑一个压降的问题和最末端短路灵敏度的问题。

[ 本帖最后由 qjundream 于 2012-8-7 08:19 编辑 ]
回复
cdhxd
2012年08月08日 18:40:48
4楼
楼板
回复
nanhu006
2012年08月14日 10:47:23
5楼
板凳回答的很祥细,但如果是单相电源一个空开接14盏灯好像不能全启动。
回复
hongsekafei
2012年08月17日 15:53:51
6楼
看你线路是怎么定的,在来选择开关
回复

相关推荐

APP内打开