【求助】审图的交会区的照明要求怎么回复
天天向上1888
2012年07月18日 10:56:13
只看楼主

一条城市支路的照明设计审图的提出:“应按规范规定设计交会区的照明。”这个应该怎么回复,以及如何交会区的照明?求指教!谢谢

一条城市支路的照明设计审图的提出:“应按规范规定设计交会区的照明。”
这个应该怎么回复,以及如何交会区的照明?求指教!谢谢
免费打赏
天天向上1888
2012年07月18日 10:58:06
2楼
本人查了很多资料 还是没弄明白这个交会路口的交会区照明如何设计
回复
blgudu
2012年07月20日 21:38:06
3楼
详见《城市道路照明设计标准》第9页。。
回复
心香
2012年07月21日 09:40:00
4楼
所谓的交会区就是道路与其他道路的平面交叉范围。
回复
达人赵强
2012年07月23日 10:46:23
5楼
规范所规定的交会区的照明水平和交会的主要道路的照明水平成正比,而且比平常路段高出50%~100%。在作这样的规定时,重点参考了CIE和IESNA等标准。我一般的做法是在交叉口采用较高的两火或者四火投光灯照明。
回复
hongsekafei
2012年08月17日 16:21:56
6楼
肯定要加强照明的,因为这个是事故多发地段
回复
s9
2012年08月20日 08:21:41
7楼
《城市道路照明设计标准》CJJ 45—2006

3.4.1 交会区照明宜采用照度作为评价指标。交会区的照明标准值应符合表3.4.1的规定。