雨淋阀组的控制柜问题,在线等。。。。。。。。。。。。。。急
请问, 1.水喷雾报警阀箱中的这个控制柜是做什么?手动还是电动的?用给电么?给电的话该给电气提多大的负荷呢? 2.加热器一般用什么样的?是防水的电暖气么?
大于500立方的消防水池的几种常见做法
本帖最后由 灰主流 于 2013-5-17 11:23 编辑 高层民用建筑消防水池对高层建筑消防具有重要意义,因此国标《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第 7.3.3 条规定“消防水池的总容量超过 500m 时,应分成两个独立使用的消防水池。”这是为了保证一个水池在清洗或检修时,另一个水池仍 然能供应消防用水。同时,第 7.5.4 条又规定“一组消防水泵,吸水管不应少于两条,……”的要求。在实际工程设计中,完全满足上述两条规定往往存在着一些困难。现根据工程设计实践介绍几种设计方法,以供参考。
安装消防图集.(PDF版)
安装消防图集(PDF 版)
求教~~消防水炮的设计工作压力
求教大神~~ 我手里现在做的一个丙类厂房,47m*37m,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,水泵房和厂房距离小于50m。 如果选择额定流量30L/s,额定工作压力0.9MPa,最大工作压力1.6MPa,射程≥60m的水炮,那这个设计工作压力应该怎么确定呢?我原先理解的设计工作压力就是满足最不利点灭火设施的工作压力,但是没有规范明确规定消防炮的工作压力。比如消火栓,规范有明确规定,其栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱13m;喷淋喷头最不利点处工作压力不低于0.05MPa。而
寒冷地区半地下水池的保温做法?
寒冷地区半地下水池的保温做法?有标准图籍可以参考吗?谢谢
气体灭火储瓶间的门需要甲级防火门么
看了n本规范好像没有说明这个的,但是之前消防验收时候被提过,哪位大佬说下在哪本规范上,谢谢了
地下人防车库喷淋系统泄水管是否可穿越防火分区?
为避免设集水坑,是否可将喷淋系统的末端泄水管穿越防火分区泄水至相邻防火分区最近的集水坑中?
幕墙施工中怎样做好质量方面的控制
幕墙施工是建筑工程中重要的组成部分,随着建筑业的发展,建筑幕墙施工技术不断更新和完善,为促进建筑质量不断提升。强化建筑幕墙施工的技术管理,提高幕墙施工中的施工质量与安全性。幕墙施工技术管理与质量控制越来越受到重视了。
建筑面积13000平的工业明胶丙类单层生产车间是否需要设置自喷
建筑面积13000平的工业明胶丙类单层生产车间是否需要设置自喷,求教
GB 5135.9-2018 自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头
GB 5135.9-2018 自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头
泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)宣贯及消防给排水系统设计疑难解析培训班
泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)宣贯及消防给排水系统设计疑难解析 1. 《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)的主要修改和补充; 2. 《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)强制性条文解析; 3. 《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021)标准主要内容详解 4 《石油化工企业设计防火标准》GB50160中关于消防给排水系统设计专题
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
两层的商住楼是否需要配备消防设施,有什么硬性要求?
图片中是10间二层商住楼(一层营业,二层住人),临街而建,这样的商住楼需要消防验收吗?需要配备必要的配套消防设施吗?10间是连着的,中间都有隔墙,一家两个,一个大的一个小的,一层加起来一共760来平方米。
不锈钢水箱计算器
不锈钢水箱价格计算器谁有,谢谢说明一下
【干货分享】福州某150000m3d高密度沉淀池工艺图纸(高效澄清池)
给排水处理技术与应用 收录于话题
商铺改幼儿园
住宅和商业组合建筑中,临街商业能否改成幼儿园,请帮解惑,谢谢!
水泵安装位置的选择
(1)在确保安全的情况下,水泵安装位置尽可能靠近水源以缩短进水管的长度,减少不必要的弯管和接头,以减少漏气可能。 (2)水泵距河面或进水池水面的垂直高度,在最枯水位时必须小于水泵的最大吸水扬程,且在洪水季节不淹没机组。 (3)安装水泵的地基应坚固、干燥,以免水泵在运行中因震动造成下陷和电机受潮。 (4)安装水泵的地点要有足够的工作场地,以便拆卸和检修。
官方答复消防水泵两条吸水管之间联通管问题
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条) 回复: 规范管理组答复 独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。
人民防空地下室设计规范.PDF
人民防空地下室设计规范.PDF
货架喷头和顶板喷头同时开放么?喷淋总流量怎么计算?
一高度近30米的货架丙类仓库,设置了顶板喷头和货架喷头,请问货架喷头和顶板喷头同时开放么?喷淋总流量怎么计算?
消防软管卷盘或轻便消防水龙设置问题
按建筑防火规范8.2.2规定的最后一句话,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,是不是说明可不设室内消火栓的所有建筑或场所,都应该设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。可我看有些建筑都没设,如果发生火灾因这个原因而无法有效控制火情而造成伤亡,岂不是要追究设计刑事责任?
请教一下,消防栓可以为了装饰挡起来吗?
室内消防栓,领导觉得太突兀了,想挡起来或者做装饰,请问这样消防过关吗?
请问,图中红线圈出的喷淋管径是多少?为什么?
请问,图中红线圈出的喷淋管径是多少?为什么?
各位,我想问一下关于喷淋塔的问题
本人工程新晋小白,我在设计喷淋塔的途中,发现循环水池的泵的流量确定不了,我问前辈,因为他是负责水的,他没怎么接触气处理,他说按照气液比,一般气液比为12L/m3,我的风量有40000m3/h这么多,那么算出泵的流量就有480m3/h,怎么可能有这么大的流量的泵。 然后我再根据消防喷淋规范里的,喷水强度6,作用面积160m2,喷头压强为0.1mpa,标准喷头的流量系数K=80
喷头,你都懂?
一、喷头选型 1. 闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统 应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. 湿式系统 的洒水喷头选型应符合下列规定:
北方与南方住宅建筑消防水系统设计的差异
1 、 室内消防系统 1)北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。 南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。 2)北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温;北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系统,局部与室外直接连通的部位(地下车库的入口处等)给排水及消防管道可能结冰的部位,可考虑局部采用电伴热系统,或局部自动喷水灭火系统采用干式系统。消火栓系统不需电伴热。南方地区自动喷水灭火系统采用湿式系统,不需要考虑采暖。
导弹消防车——未来超高层建筑灭火神器?
导弹消防车——未来超高层建筑灭火神器? 消防技术流 6月11日 火灾救援中最怕碰到什么? 不正确的求救方式? 错误的逃生方式? 。。。 这些都没错, 但最怕的碰到的还是。。 超高层建筑着火!
规范打架?消防水泵房的防火门应采用什么级别?
对于附设在建筑内的消防水泵房,其建筑构件的耐火等级规定作出了相关规定,有规定当然是好的,但就怕不同规范有不同的规定,这样会造成设计人员疑惑 先看《建筑设计防火规范》(以下简称建规): 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、 消防水泵房 和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
这是我见过最全的防火封堵做法资料
一 防火封堵材料有哪些? 首先我们来看,防火封堵材料都有哪些? 防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下:
建筑工程施工现场消防安全隐患案例
隐患案例1:施工现场临时消防水管使用塑料材质管道 隐患案例2:临时消火栓未配消防水带、水枪等配件 隐患案例3:动火作业审批、监护人等安全措施未落实,临时消防主管管径不符合要求 隐患案例4:易燃物临时堆场未配灭火器,氧气、乙炔瓶存放距离不足 隐患案例5:施工现场灭火器配置严重不足 隐患案例6:钢筋加工场配电箱存放易燃物品,基坑油罐未及时清理
旧楼改造之疏散楼梯数量不足的解决方案
一些旧楼在改造过程中消防安全方面常遇到的一个问题,就是安全出口数量不够,原建筑内只有一个安全出口一条疏散楼梯,这种现状是不符合规范要求 的,根据有关规范规定,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量需经过计算确定,但不能少于 2 个(一些规模特别小的建筑除外)。 在旧建筑内部加建一条疏散楼梯间往往存在种种困难,于是,建造室外疏散楼梯是一个相对较易于实施的方案。
PPT施工图审查常见问题协调意见专题汇报
8大类24种压力变送器故障分析及解决方法,你都掌握了吗?
日本木结构民房是如何防火的?
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水卷材的基料是由合成橡胶以及合成树脂两种材料复合而成的,再添加一些填充剂,最后通过特殊工艺压制而成的一种可以卷曲的呈片状的防水材料。) 房屋基本建成时就已经安装了具有保温构造特点的外部门窗。
案例警示用水灭火,被行拘10天?这些操作,火会越来越大!
发生火灾后, 很多人第一反应就是用水灭火, 其实,这种想法是错误的! 面对突发火灾, 应沉着冷静分析火灾类型对症灭火, 以下这些火灾千万不能用水扑灭。 0 1 油锅火灾
关于消防管道压力
各位大佬 公司的消防泵房主泵压力是0.4MPa,设计压力是0.8MPa,请问这样正常吗? 另外有两个小问题: 1、设计压力的概念来源是哪个规范,请指教。 2、目前需要管道检查漏点,压力要打到0.6MPa,建厂有七八年了,会不会有爆管的风险。
江苏一化工厂爆燃致1伤1失联,涉事企业曾三遭消防部门处罚
10月14日,江苏淮安市工业园区一厂房突然起火,现场火光冲天浓烟滚滚,并伴随巨大的爆炸声,事故已致1人受伤、1人失联。公开资料显示,涉事的富强新材料有限公司今年曾三次遭消防部门处罚。 网友拍摄的多段视频显示,一工业园区内发生爆炸起火,巨大的火球冲向天空,现场浓烟滚滚,大火不断升腾蔓延。记者通过视频注意到,起火面积较大,周边分布着各种管道及厂房等工业设施,现场还下着雨,部分地面有积水。
甲类仓库的消防设计
总建筑面积800多平的甲类仓库,但其中用防火墙隔成了不同大小,其中有的仅15平,均只对外有门,求问那种15平的房间是否需要消火栓成对布置
可曲挠橡胶接头和滑动套筒伸缩器的功能有什么区别吗?
可曲挠橡胶接头和滑动套筒伸缩器的功能有什么区别吗?
试验消火栓泄水设置问题
设置在严寒或者寒冷地区的屋顶试验消火栓需要设置些水装置吗?规范有要求吗?