室内和室外消火栓扬程是一样的吗??
miniglue
miniglue Lv.2
2013年12月21日 15:06:02
只看楼主

我怎么有点搞糊涂了?

我怎么有点搞糊涂了?
免费打赏
云飘飘
2013年12月22日 07:24:23
2楼
不一样。室外还分为低压制、高压、临高压
回复
miniglue
2013年12月23日 08:24:23
3楼
能具体点吗?
回复
王农勤
2013年12月23日 13:01:07
4楼
肯定不一样。室外还分为低压制、高压、临高压,室外一般采用常压低压制,即由市政的供水水压。而室内,当常压能满足压力要求(水压、水量,二路供水(有要求时)),采用常压。否则,一般,采用稳高压。其给水引入管起点压力需通过计算确定。
回复
wanghaoyu1220
2013年12月25日 11:15:06
5楼
同来学习一下
回复
叠泉消防泵厂家
2022年03月17日 09:56:47
6楼

不一样的 室内高点,室外低点