怎么估算室内、室外消火栓泵以及喷淋泵的流量和扬程
miniglue
miniglue Lv.2
2013年12月12日 14:26:06
只看楼主

RT,求高手解答,估算的具体步骤也请讲下。

RT,求高手解答,估算的具体步骤也请讲下。
免费打赏
笨的像头猪
2013年12月12日 16:19:08
2楼
室内消火栓:水池最低水位到最高消火栓高度差+20米+富裕量
喷淋:建筑高度+(30~35)米
个人理解,期待高手正确解答
回复
笨的像头猪
2013年12月12日 16:20:21
3楼
流量嘛,消火栓是查规范的,喷淋嘛,天正软件有算的
回复
王农勤
2013年12月12日 17:23:15
4楼
通过规范及建筑物的情况,确定消火栓消防用水量,及自喷的相关参数,然后,按照规定,进行水力计算即可。
回复
lils927
2013年12月12日 22:10:26
5楼
不错的资料,学习了
回复
miniglue
2013年12月13日 08:23:13
6楼
bule0021 发表于 2013-12-12 16:19 室内消火栓:水池最低水位到最高消火栓高度差+20米+富裕量喷淋:建筑高度+(30~35)米个人理解,期待高 …富余量一般多少
回复
miniglue
2013年12月13日 08:39:23
7楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-12 17:23 通过规范及建筑物的情况,确定消火栓消防用水量,及自喷的相关参数,然后,按照规定,进行水力计算即可。室外消火栓泵、室内消火栓泵和喷淋泵相对应的规范是哪个,我发现好几个有点搞不清出了
回复
xieyuhangcool
2013年12月13日 09:27:22
8楼
不错,学习了
回复
笨的像头猪
2013年12月13日 09:27:50
9楼
miniglue 发表于 2013-12-13 08:39 室外消火栓泵、室内消火栓泵和喷淋泵相对应的规范是哪个,我发现好几个有点搞不清出了多层建筑看《建筑设计防火规范》高层的话看《高层民用建筑设计防火规范》
回复
笨的像头猪
2013年12月13日 09:30:33
10楼
miniglue 发表于 2013-12-13 08:23 富余量一般多少这个就不敢说了,怕误导。你看措施上有计算公式的。
回复
晴天°
2013年12月13日 11:20:40
11楼
1.室内外消火栓和喷淋的流量具体参照低规和高规上的防火等级,查表具体确定。
2.室内外消火栓泵扬程的粗略计算方法:最不利点栓口压力+总的水头损失+高差(水泵出水口至最不利点消火栓的安装高度)
3.喷淋泵扬程的计算方法类似:最不利点保护面积所需压力+总的水头损失(特别指出包括报警阀的水头损失)+高差。
建议具体可以手算一下,算下来一遍印象就会很深刻了。实际选泵都会比计算值大一些。:)