RT,求高手解答,估算的具体步骤也请讲下。

RT,求高手解答,估算的具体步骤也请讲下。
免费打赏
xiao888hong
2013年12月13日 13:23:48
12楼
同意11#的说法,一般就是这样确定的,最好手算一下
回复
沐阳丶
2013年12月13日 14:20:12
13楼
很好 学习下
回复
txl0634
2013年12月13日 15:44:48
14楼
:victory::victory:
回复
季利
2013年12月13日 20:56:02
15楼
设计计算就是按照11#那样算的
回复
1860163
2013年12月15日 17:00:15
16楼
再多算个沿程阻力水头损失,比如是厂区,泵房距离最远厂房很远,这个因素还是要考虑的
回复
云飘飘
2013年12月16日 07:31:40
17楼
室外消火栓要分低压制、还是临时高压或者稳高压。
回复
1860163
2013年12月16日 08:53:50
18楼
自动喷水规范上有水泵扬程计算方法,消火栓也可以参考
回复
wanghaoyu1220
2013年12月16日 14:35:23
19楼
首先确定系统,流量根据规范来选择,然后根据建筑物的高差就能计算净水头了,然后根据流速范围选择合适的管径,然后根据消火栓栓口或喷淋出口所需的压力就能计算水泵的扬程了