论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0269w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
厂家深化的图纸应该由设计院出还是厂家出
需要专业厂家深化设计的图纸(气体灭火、锅炉水喷雾、中水处理站、虹吸雨水等)最后应该谁出图,是套设计院的图框出图还是厂家自己出图设计院审核盖章?主要是责任归属问题,个人觉得应该厂家自己出图,设计院审核盖章,设计院只负审核责任不应该负设计责任。但是有一矛盾,大部分厂家是没有设计资质的。欢迎大家踊跃讨论,碰到这种问题一般是怎么处理的?
单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗
单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗,或者本单体无室内消火栓 ,但在屋顶设立了高位消防水箱间,这种情况下水箱间内需要设试验消火栓吗?
消防知识消防水系统测试八步法
在我们项目中消防水系统安装完成后,是需要对该系统的进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗?
干货满满!消防资源网答疑100问
关于建筑设计防火规范的全面解读答疑,你想了解的问题全都有!值得收藏
建筑中不宜(不应)设置自动喷水灭火系统的场所
一、血液病房、手术室等 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 2 任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
气体灭火系统不直连和直连火灾探测器接线方案比较
方案一 采用就地报警、就地控制与消防控制室监视,主要特点为控制线路短,可靠性高,适合于灭火区分散的场所和无管网自动灭火系统,教经济实用。 方案二 采用报警信号送至消防控制室,经编码控制灭火(可数区用一台气体灭火控制器),主要特点为消防控制室能及时了解报警全过程,线路较简单,适合于灭火区较多,较集中的场所。
预作用固定消防炮灭火系统的应用
某室内滑雪场所,因其冷区的低温环境要求,且 冷区净高约10.7~17.5 m,属于高大空间场所 ,其自动灭火系统无法采用常规的湿式自动喷水灭火系统,于是采用了 单联锁预作用固定消防水炮灭火系统 。 因《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB 50388-2003)中无预作用系统的设计相关要求,本设计参考《自动喷水灭火系统设计规范》中的预作用系统。自动喷水灭火系统中预作用系统按自动控制方式分类及其特征见下表。
图看日本消防设施检测
日本某地区消防设备检测周期 建筑物 的 消防设备检测 按以下周期 有“实施”的义务 设备检测:半年一次 综合检测:一年一次 火灾探测器检测 消火栓检测 疏散指示标志检测 检测合格证
消防控制室图形显示装置检测内容及方法
1、建筑总平面显示功能 操作图形显示装置使其显示建筑总平面图.检查总平面图是否完整、淸晰。 2、平面图及消防设备信息 操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图,检查图中是否明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置,显示界面是否清晰。 3、火灾报警及联动信息显示功能 使火灾报警控制器和消防联动控制器分別发出火灾报警信号和联动控制信号,检查显示装置是否在3s内接收,并准确显示相应信号的物理位置,是否能优先显示火灾报警信号相对应的界面。
请教一下,这个代表哪种阀门?
水泵接合器中间的这个
北京通州一民宅起火,火苗烧出窗外!
据网友爆料,北京市通州区西马庄园小区2月28日上午发生火灾,浓烟滚滚! ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ 窗户已经被点燃了,火苗和浓烟顺着窗户往上窜。 ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^
初级消防设施操作员将可通过虚拟仿真在线实操考试!
为进一步优化鉴定考核工作,加快鉴定进度、提升质量效能、做好服务保障,现就有关事项公告如下: 1.为加快消防设施操作员职业技能鉴定实操考核进度,提升质量效能, 拟于3月网上开通虚拟仿真在线实操考核系统,报考消防设施操作员职业技能鉴定(初级)的考生,可自愿选择线上虚拟仿真实操考核或线下实操考核 。线上实操考核的操作指南将在系统上线后同步推出。 2.即日起,各鉴定站除法定节假日外将在疫情防控条件允许下,全力开展鉴定考核。请考生根据报考要求,及时在预报名窗口完善个人信息并上传报名资料,留意预报名排名情况和短信通知,做好鉴定考核准备。
广州消防 住建联合开展镇街消防执法培训
为有序推进乡镇街道消防行政执法工作,夯实基层火灾防控,根据市消防安全委员工作安排,市消防支队联合市住建局、市公安局举办广州市镇街消防行政执法业务培训班。2月24日,广州市镇街消防行政执法业务培训启动仪式在天河宾馆(主会场)举行,市住建局王保森副局长、消防支队马从波副支队长、市公安局有关负责同志出席开班动员会。11个区共派出镇街消防执法人员、消防协管人员751人参加培训。
广东省建设工程消防技术专家库管理办法
广东省建设工程消防技术专家库管理办法 第一条 为规范我省建设工程消防技术专家库(以下简称“省专家库”)管理,充分发挥专家在建设工程消防设计审查验收工作中的技术支撑作用,保障建设工程消防设计、施工质量,根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,结合我省实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于省专家库的建立、管理、使用以及省专家库成员履职评价等活动。
裙房与主体设置防火墙时,有关门、窗、洞口的问题!
《建规》表5.1.1注3: 除 本规范另有规定外, 裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。 《建规》5.1.1条文说明: 由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,除规范对裙房另有规定外,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级,防火分区划分、消防设施设置等也要与高层建筑主体一致等。
中级消防设施操作员实操八大考点【检测维保方向】
中级消防设施操作员 (检测维修保养职业方向) 实操考试概况 根据《消防设施操作员国家职业技能标准》的规定,中级消防设施操作员(消防设施检测维修保养职业方向)共有技能要求61项,其中设施操作18项(含火灾自动报警系统操作7项,自动灭火系统操作3项,其他消防设施操作8项);设施保养12项(含火灾自动报警系统保养3项,自动灭火系统2项,其他消防设施保养7项);设施维修14项(含火灾自动报警系统维修4项,自动灭火系统维修3项,其他消防设施维修7项);设施检测17项(含火灾自动报警系统检测4项,自动灭火系统检测4项,其他消防设施检测9项)。在61项技能要求中,含关键技能20项(含设施操作8项,设施检测12项),非关键技能41项。设施保养无关键技能。
中级消防设施操作员实操八大考点【监控方向】
中级消防设施操作员 (监控方向)实操考试概况
持初级证是否能在有联动功能的消防控制室值班或从事消防检测维保工作?官方回复了!
网名:* 先生/女士 身份证号:320* 邮箱:124* 电话:189* 通讯地址:连云* 咨询: 2019年之前,消防控制室人员考取的上岗证,职业工种及登记一栏为:建构筑物消防员证,当时该类证学习内容包含消防联动设施操作;2019年以后,考取的消控室上岗证,职业资格一栏为:消防设施操作员证。按现在的规定,只能操作区域火灾自动报警系统,不能在有集中火灾报警制器、消防联动控制器等消控室值班!我的疑问:如果我们单位的消控室现在招录2019年以前、全部持有建构筑物消防员证,能否符合要求?
《建筑设计防火规范》那些理解起来容易掉坑的条款!
今天小编给大家整理了一些《建筑设计防火规范》中理解起来容易掉坑的条款! 1.《建规》5.1.1: 建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡ 的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑。 解读 :1) “ 建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡ ”
【通知】一消考后审核省份新增!
近日,浙江省发布了《关于2021年度一级注册消防工程师资格考试考后资格审查有关事项的通告》,审查对象: 应试科目成绩合格且“不使用告知承诺制”的考生 ,审查时间: 2月16日—2月28 日 ! 关于2021年度一级注册消防工程师资格考试考后资格审查有关事项的通告 根据《关于做好 2021 年度一级注册消防工程师资格考试考务工作的通知》(浙考发〔2021〕36 号)的规定和要求,现将2021年度一级注册消防工程师资格考试浙江考区考后资格审查有关事项通告如下:
即日起统一使用电子注册证书,纸质证书作废!广东一住建局发文!
近日,东莞市住建局发布了关于做好我市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标领域应用一级建造师电子注册证书工作的通知。明确: 从即日起,不得使用一级建造师纸质注册证书或其纸质注册证书注册编号等相关信息参与投标 。 各投标单位: 根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的要求, 自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废
轿车自燃!车主拿消防部门出具的鉴定结果索赔,4S店不认?
徐州市铜山区人李先生 买了一年多的轿车, 10月17日 突然自燃, 事后消防部门认定系车辆电气线路故障所致。 李先生拿着消防部门出具的 火灾事故认定结论找4S店索赔, 4S店却不认可。
七氟丙烷灭火系统在电缆夹层的设计浓度是多少?
七氟丙烷灭火系统在电缆夹层的设计浓度是多少?求助,谢谢
潜水泥沙泵 定制型号 普通材质 高铬合金 厂家发货
该抽砂泵过流部件采用特殊耐磨合金材料制造,具有较好的耐磨损性,过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。水泵自带搅拌功能,除主叶轮外在底部入水口处增加了一套耐磨搅拌叶轮,能将沉积的淤渣喷击成湍流并抽取,使水泵在没有辅助装置的情况下实现高浓度输送。抽取介质颗粒浓度为灰渣45%,矿渣、砂粒60%,通过的颗粒度直径可达5公分。 耐磨抽砂泵主要性能: 1.整体设备简单,不需配备辅助搅拌装置或喷射装置,操作简便,机组总降低。
智慧消防!上海消防发布消防设施物联网系统联网通知
各相关单位: 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化消防执法改革的意见》、《上海市消防条例》、《上海市消防安全责任制实施办法》(沪应急行规〔2020〕1号)等精神,根据国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》(安委〔2020〕3号), 将智慧消防作为提升城市治理现代化能级的重要手段,纳入“一网统管”城市运行管理体系
湿式喷淋改预作用
湿式喷淋改预作用,若是改为不充气单连锁预作用系统,是不是只需要换一下报警阀,然后再加一些排气阀?系统由火灾探测器控制吗?
电梯前室短边尺寸问题
消防电梯前室短边设计消火栓箱,是否占据短边尺寸,短边尺寸怎么计算?
学校餐厅喷淋设置危险级别?需要全部设置喷淋还是操作间设置喷淋即可?
学校餐厅,二层,单层面积1600平米
消防工序穿插
请问地下室消防管道 风管 桥架是拆模后施工 还是顶板批腻子后施工 需要等砌完墙吗? 楼上立管墙砌完就开始施工可以吗还是等粉刷完?
自喷减压阀设置
小区仅车库设置自喷,高位消防水箱(75m)接自喷系统是否需要减压
(修改版)消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.
给水排水国家发展改革委印发《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》
1月11日,发改委官网发布关于印发《“ 十四五”重点流域水环境综合治理规划》(以下简称《规划》)的通知。《规划》共六章,分别从规划背景、总体要求、聚焦重要湖泊推进保护治理、推动大江大河综合治理、项目实施以及保障措施等方面入手,进行具体阐释。 《规划》确定生态优先、绿色发展,系统治理、协同推进,试点先行、稳步推进的基本原则。明确到2025年,基本形成较为完善的城镇水污染防治体系,城市生活污水集中收集率力争达到70%以上,基本消除城市黑臭水体。重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高,重点流域水环境质量持续改善,污染严重水体基本消除,地表水劣Ⅴ类水体基本消除,有效支撑京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施。集中式生活饮用水水源地安全保障水平持续提升,主要水污染物排放总量持续减少,城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例不低于93%。
北京市发布既有建筑改造消防设计指南推动城市更新
给排水视界 收录于话题 《指南》包括既有建筑改造工程建筑设计、消防设施、消防电气三个方面 北京城市总体规划(2016-2035)提岀总量控制、减量发展的新理念、新要求,城市发展进入有机更新时代。不搞大拆大建,实现可持续发展的理念,大量既有建筑通过改造的方式获得新的使用功能、提升建筑品质,正在逐渐成为城市建设的重要形式。
给排水项目中的奇葩施工
生活中总能碰到一些施工让人不顺心,比如这个传播很广的马桶装上后发现门关不上了。 谁遇到谁崩溃,那么工厂里也有很多奇葩的施工,来看看你遇到过吗. ▲ 水泵横着也是装~ ▲ 水泵竖着装,前后很妖娆~
大盘点!消防软管卷盘和轻便消防水龙
很多人在后台给小编留言,纷纷表示对消防软管卷盘和轻便消防水龙傻傻分不清楚,今天小编就跟大家整理一些有关消防软管卷盘和轻便消防水龙的知识。 一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
室外消火栓错误与正确做法示范
问题描述 1)室外消火栓安装在有车辆通行的路面或广场,未采取防撞措施; 2)地下式室外消火栓井盖直径偏小,室外消火栓顶部出水口未正对井口,或与井盖距离偏大; 3)地下式室外消火栓未设置永久性固定标志。 规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)有关规定: 7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
消防水池的计算步骤!
第一步 总用水量 = 室外消防给水量 + 室内消防给水量 = 室外消火栓 + 室内消火栓 + 自动灭火系统(取一个最大值) + 水幕或固定冷却分隔。 注:自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。
消防验收是验最不利消火栓还是屋顶试压消火栓呢
消防水力计算应该是计算最不利消火栓水压吧,那屋顶试压消火栓的水压肯定是不足的,消防部门验收消火栓水压足不足,到底是验屋顶试压消火栓,还是最不利消火栓呢,请大家指教
消防设计常见与温度有关的规范有哪些?如何牢记?
来源:建标库 此内容由网友: lsfy 建筑设计,汇总整理,版权归原创者所有 如想撤除,请联系我们 —《END》—
防火阀考点汇总!
防火阀的相关知识在历年考试中常有所涉及,今天我们分享防火阀的相关内容。 一、概念 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 二、组成 防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。