预作用固定消防炮灭火系统的应用
机灵的大熊猫
2022年03月03日 17:33:52
只看楼主

某室内滑雪场所,因其冷区的低温环境要求,且 冷区净高约10.7~17.5 m,属于高大空间场所 ,其自动灭火系统无法采用常规的湿式自动喷水灭火系统,于是采用了 单联锁预作用固定消防水炮灭火系统 。 因《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB 50388-2003)中无预作用系统的设计相关要求,本设计参考《自动喷水灭火系统设计规范》中的预作用系统。自动喷水灭火系统中预作用系统按自动控制方式分类及其特征见下表。

某室内滑雪场所,因其冷区的低温环境要求,且 冷区净高约10.7~17.5 m,属于高大空间场所 ,其自动灭火系统无法采用常规的湿式自动喷水灭火系统,于是采用了 单联锁预作用固定消防水炮灭火系统

因《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB 50388-2003)中无预作用系统的设计相关要求,本设计参考《自动喷水灭火系统设计规范》中的预作用系统。自动喷水灭火系统中预作用系统按自动控制方式分类及其特征见下表。

本项目固定消防水炮灭火系统设计流量为40 L/s,根据管网允许充水时间的要求选用单联锁预作用系统,并考虑平时可利用有压气体检验管道是否严密进而提高系统可靠性,系统采用充气单联锁预作用固定消防水炮灭火系统,系统原理见下图。

本固定消防水炮灭火系统设置为充气单联锁控制的预作用系统,消防联动控制器处于自动状态下,当火灾报警系统接收到“同一报警区域内两只及以上独立不同类型的火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮”报警信号,作为触发信号,消防联动控制器自动启动预作用装置的电磁阀,从而控制预作用装置的开启;同时自动启动消防泵。

相关推荐

APP内打开