雨淋、水幕、喷淋、消防炮与消火栓可否共用消防水箱!!
w-jwei
w-jwei Lv.12
2012年07月20日 19:37:34
只看楼主

雨淋、水幕、喷淋、消防炮与消火栓可否共用消防水箱!!如果可以,如果雨淋、水幕、消防炮的压力够,可否共用重力流稳压管。

雨淋、水幕、喷淋、消防炮与消火栓可否共用消防水箱!!如果可以,如果雨淋、水幕、消防炮的压力够,可否共用重力流稳压管。
zp_ks
2012年07月23日 08:43:08
2楼
哥们想问的是,消防炮和消火栓若在流量和扬程都差不多的情况下,能否合用一组消防泵,是否要叠加啊?感觉消防炮是不能设置喷淋系统才设置的灭火设备,应该得叠加,这样的话就不能合用,但能不能和喷淋合用一组设备呢?前提也是工况相同
回复
renbenhe
2012年07月23日 17:00:52
3楼
理论上应该是可以的,现在这个工地就是这样做的。不过调减压阀的时候麻烦。
回复
oasisking
2012年07月23日 22:16:18
4楼
可以共用消防水箱,但是要单独接管线。
回复
shizizuo119
2012年07月24日 08:50:05
5楼
看看规范的条文解释,消防水箱是满足10分钟消防用水量的,消防炮的出水量比较大,靠12m³,18m³的水箱无法保证10分钟消火栓、喷淋和水炮的用水量,所以需要单独设消防水箱。
回复
pangjiang27
2012年07月24日 09:33:42
6楼


消防炮的哪个规范有10min消防水箱的规定?

1、所有消防系统可共用18m³水箱。
2、雨林 水幕 喷雾需要的不是这个水量,而是这个确保的水压---电磁阀打开---有水顶压力开关启泵
3、水炮因为炮口有最低压力要求,所以一般须稳压装置。因其有自己的控制系统,如果流量、压力满足,可以借用喷淋泵。
4、水箱下水管一个系统一根。都上这些系统了,DN100的管子能有多少米?多少钱?
回复
alan881004
2012年07月24日 10:16:19
7楼
那10分钟的意思 是一个着火点的10分钟用水量。。炮,喷淋,水幕同时放? 开炮了还用喷干什么
回复
lvdehua6
2012年07月24日 11:29:07
8楼
可以共用,而且经常这样做,规范有一条,超过20吨的消防水箱,只要用20吨的足够!如果叠加后是30吨,也可以做成20吨
回复
w-jwei
2012年07月31日 14:16:29
9楼
多谢以上各位朋友!!本人做法,消防水箱共用,消火栓与喷淋单独设稳压装置,另设一个DN150的稳压管在地下室减压后,供水幕,雨淋,消防炮稳压。同时,为了保险,在剧院顶预留了一个消防水箱,并给结构提了荷载,如果审图不行,设水箱,如果可以,则不做!!
回复
mlysy
2012年08月09日 10:50:37
10楼
学习了,这个在我们这的确也是公用的.
回复
yuguangxi999
2012年08月09日 12:14:28
11楼
消防水箱一般设在屋顶的,起稳压作用,消火栓和喷淋系统都是公用一个水箱的,但要系统设置稳压泵和稳压灌。雨淋、水幕、消防炮这些都是喷淋系统呀