中级消防设施操作员 (检测维修保养职业方向) 实操考试概况 根据《消防设施操作员国家职业技能标准》的规定,中级消防设施操作员(消防设施检测维修保养职业方向)共有技能要求61项,其中设施操作18项(含火灾自动报警系统操作7项,自动灭火系统操作3项,其他消防设施操作8项);设施保养12项(含火灾自动报警系统保养3项,自动灭火系统2项,其他消防设施保养7项);设施维修14项(含火灾自动报警系统维修4项,自动灭火系统维修3项,其他消防设施维修7项);设施检测17项(含火灾自动报警系统检测4项,自动灭火系统检测4项,其他消防设施检测9项)。在61项技能要求中,含关键技能20项(含设施操作8项,设施检测12项),非关键技能41项。设施保养无关键技能。
中级消防设施操作员
(检测维修保养职业方向)
实操考试概况
根据《消防设施操作员国家职业技能标准》的规定,中级消防设施操作员(消防设施检测维修保养职业方向)共有技能要求61项,其中设施操作18项(含火灾自动报警系统操作7项,自动灭火系统操作3项,其他消防设施操作8项);设施保养12项(含火灾自动报警系统保养3项,自动灭火系统2项,其他消防设施保养7项);设施维修14项(含火灾自动报警系统维修4项,自动灭火系统维修3项,其他消防设施维修7项);设施检测17项(含火灾自动报警系统检测4项,自动灭火系统检测4项,其他消防设施检测9项)。在61项技能要求中,含关键技能20项(含设施操作8项,设施检测12项),非关键技能41项。设施保养无关键技能。
根据《消防设施操作员国家职业技能标准》的规定,中级消防设施操作员(消防设施检测维修保养职业方向)应掌握以下技能。
01
火灾自动报警系统
8项关键技能
能切换集中火灾报警控制器、消防联动控制器工作状态
能通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备工作状态
能通过总线式消防联动控制器启动警报装置,手动启动加压送风口、加压送风机、排烟阀、排烟机,释放防火卷帘,关闭常开型防火门,切断非消防电源,迫降电梯
能通过消防联动控制器的手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机
-
能测试火灾自动报警系统联动功能
能使用消防应急广播录制、播放疏散指令,能使用话筒广播紧急事项
能检查消防应急广播系统各组件的安装质量,测试应急广播系统的广播和联动控制功能
能检查消防电话系统各组件的安装质量,测试消防电话系统的通话功能
13项非关键技能
能通过集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置查询历史信息
能模拟测试线型感烟、感温火灾探测器的火警和故障报警功能
-
能手动检查火灾显示盘,模拟测试火灾显示盘的火警、故障报警、消音和复位功能
能检查火灾自动报警系统各组件的安装位置、数量、规格和型号
能测试点(线)型感烟(温)火灾探测器、手动火灾报警按钮和火灾警报装置等火灾自动报警系统组件功能
能测试火灾自动报警系统接地电阻
-
能更换点型、线型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器
能更换手动火灾报警按钮、消火栓按钮
能更换火灾警报装置
能更换总线短路隔离器和模块
能使用消防电话总机、消防电话分机进行通话
能更换消防电话模块、消防电话分机和消防电话插孔
-
能更换消防应急广播模块和扬声器
02
消防应急照明和疏散指示系统
1项关键技能
能检查消防应急照明和疏散指示系统各组件的安装质量,测试应急照明灯具的照度和应急转换功能、应急转换和持续照明时间
2项非关键技能
能调整消防应急照明和疏散指示系统控制器的工作状态,手动操作使其进入应急工作状态
-
能更换消防应急灯具
03
自动喷水灭火系统
3项关键技能
能切换湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜的工作状态,手动启/停泵组
能测试湿式、干式自动喷水灭火系统的工作压力和流量
-
能测试湿式、干式自动喷水灭火系统的连锁控制和联动控制功能
5项非关键技能
能区分自动喷水灭火系统的类型
能切换增(稳)压泵组电气控制柜的工作状态,手动启/停泵组
能更换湿式、干式自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、阀门、末端试水装置、水流指示器、管道等组件
能检查湿式、干式自动喷水灭火系统各组件的安装位置、数量、规格和型号
能测试湿式、干式报警阀组的报警功能,能测试末端试水装置的试验功能;能测试气压维持装置的补气功能
04
消防给水及消火栓系统
2项关键技能
能检查消防水泵接合器、消防水箱、消防水池、消防增(稳)压设施的安装情况,测试消防水箱、消防水池的供水功能
-
能检查消火栓系统的安装质量,测试消火栓系统工作压力、消火栓栓口静压和系统联动控制功能
3项非关键技能
能更换消防增(稳)压设施组件
能更换消防水泵接合器、消防水池、消防水箱组件
能更换消火栓箱组件,绑扎消防水带
05
建筑防烟排烟系统
3项关键技能
能手动操作加压送风口,调整加压送风机的电气控制柜工作状态,手动启/停送风机
能手动操作挡烟垂壁、排烟窗、排烟阀、排烟口,调整排烟风机的电气控制柜工作状态,手动启/停排烟风机
-
能检查防烟排烟系统各组件的安装质量,测试防烟排烟系统的连锁控制和联动控制功能,测量送风口、排烟阀(口)风速,测量加压送风部位的余压值
1项非关键技能
-
能更换防烟排烟系统组件
06
消防电梯
1项关键技能
-
能检查消防电梯的设置情况,测试消防电梯的控制功能、安全设施、防水措施和运行时间
1项非关键技能
-
能操作“紧急迫降”按钮迫降电梯
07
消防设备末端配电装置
1项关键技能
-
能检查消防设备末端配电装置的安装位置、数量、规格和型号,测试供电功能
08
防火门和防火卷帘
1项关键技能
-
能检查防火门、防火卷帘等防火分隔设施的安装质量,测试防火门、防火卷帘的联动控制、手动控制功能
3项非关键技能
能通过手动、机械方式释放防火卷帘
能调整防火门监控器的工作状态,手动关闭常开型防火门
-
能更换防火卷帘 和防火门组件