消防水力计算应该是计算最不利消火栓水压吧,那屋顶试压消火栓的水压肯定是不足的,消防部门验收消火栓水压足不足,到底是验屋顶试压消火栓,还是最不利消火栓呢,请大家指教
消防水力计算应该是计算最不利消火栓水压吧,那屋顶试压消火栓的水压肯定是不足的,消防部门验收消火栓水压足不足,到底是验屋顶试压消火栓,还是最不利消火栓呢,请大家指教
3楼
我用最不利消火栓进行水力计算,那消防验收却是验的屋顶试压消火栓,那压力肯定是不够的啊,消防验收那就过不了的哦,很困惑啊
回复
4楼
每次陪消防局验收,都是验收的屋顶消火栓,看看出水情况,而最不利点就是测能不能正常起泵
回复
5楼
消防验收一般都是打开屋顶实验消火栓看看压力和流量,其它是基本不怎么看,主要就看下联动时能不能自动启泵。
回复
6楼
消防部门验收,消火栓系统正常看一下按钮能否启泵、消防控制中心远程启泵、泵房就近启泵(及泄压启泵)、屋顶试验消火栓放水试验。
回复
7楼
明白了,谢谢。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
根据规范应取屋顶实验消火栓和底层消火栓做试射,达到设计要求为合格。
回复
9楼
学习了,谢谢分享
回复
10楼
学习了,非常感谢。
回复
11楼
长知识。。。。。
回复
12楼
屋顶试验消火栓只要出水就行,首层的要两股水柱高度和压力都达到要求才行
回复