《建规》表5.1.1注3: 除 本规范另有规定外, 裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。 《建规》5.1.1条文说明: 由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,除规范对裙房另有规定外,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级,防火分区划分、消防设施设置等也要与高层建筑主体一致等。
《建规》表5.1.1注3: 除 本规范另有规定外, 裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。
《建规》5.1.1条文说明: 由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,除规范对裙房另有规定外,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级,防火分区划分、消防设施设置等也要与高层建筑主体一致等。 表5.1.1注3“除本规范另有规定外”是指,当裙房与高层建筑主体之间采用防火墙分隔时,可以按本规范第5.3.1条、第5.5.12的规定确定裙房的防火分区及安全疏散要求等。
《建规》5.3.1注2: 裙房与高层建筑主体之间 设置防火墙 时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
《建规》5.5.12: 当裙房与高层建筑主体之间 设置防火墙 时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
《建规图示》5.5.12图示1[注释3]: 当裙房与高层建筑主体之间采用 不开门、窗、洞口的防火墙分隔 时,裙房的疏散宽度指标可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
综上,可总结为: