湿式喷淋改预作用
wx_1608172459016
2022年02月23日 11:30:40
只看楼主

湿式喷淋改预作用,若是改为不充气单连锁预作用系统,是不是只需要换一下报警阀,然后再加一些排气阀?系统由火灾探测器控制吗?

湿式喷淋改预作用,若是改为不充气单连锁预作用系统,是不是只需要换一下报警阀,然后再加一些排气阀?系统由火灾探测器控制吗?1.PNG

免费打赏
wx_1608172459016
2022年02月23日 11:38:54
2楼

求助。

回复
黄cyzf
2022年03月01日 08:58:33
3楼

预作用系统有管道充水时间不大于2min的要求,如满足,可以同你说明的方式修改,启动由电气探测系统联动。

回复