常见的高压细水雾灭火设备介绍
如今,高压细技术越来越来成熟,也越来越被熟知,以高压细水雾为载体的灭火设备种类更加多样。 一、固定高压细水雾灭火设备 尤其适用于文物古建筑灭火使用,在安装过程中在尽量保持原有古建筑风貌,且水渍破坏性小。 固定式高压细水雾灭火系统一般由点型光电感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器、火灾报警控制器、火灾声光报警器、高压细水雾、区域阀箱组件、高压细水雾喷头等部件组成。 当发生火灾时,火灾探测器探测到火灾,发出信号至火灾报警控制器。火灾报警控制器打开区域阀。区域阀打开后管道压力下降,稳压泵自动启动运行超过10秒钟后因为压力仍达不到12bar,高压主泵自动启动,系统管道内水迅速达到工作压力,并通过高压细水雾喷头喷射而出,产生细水雾扑灭火灾。
《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题
1、当高位消防水箱的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位消防水箱而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。 “水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出水管,管径为DN100、DN125、DN150时,稳压泵的设计流量分别不宜小于0.9 L/s(53.2 L/min)、1.4 L/s(81.7 L/min)及2.0 L/s(119.6 L/min)的流量开关可靠启动要求。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)规定,湿式系统启动一只喷头或以0.94~1.5 L/s的流量从末端试水装置处放水时,报警阀、压力开关和消防水泵等应及时动作。若系统未设置与稳压泵配套使用的气压水罐,或设有气压水罐而未储存初期消防用水量且系统出水时其有效储水较少,当稳压泵的设计流量不能满足以上要求时,流量开关、报警阀压力开关可能不能够及时动作而启动消防泵。