关于消防系统设计工作压力和系统工作压力
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2018年06月12日 11:19:07
只看楼主

《新消规》5.1.6 4消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 (在这条中设计概念:设计工作压力) 《新消规》8.2.3分别对高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力进行了定义。从《新消规图示》中更直观, 综上,《新消规》对于消防系统提供了两个概念:设计工作压力和系统工作压力。

《新消规》5.1.6 4消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

(在这条中设计概念:设计工作压力)

《新消规》8.2.3分别对高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力进行了定义。从《新消规图示》中更直观,

1.png

综上,《新消规》对于消防系统提供了两个概念:设计工作压力和系统工作压力。

设计工作压力:满足系统最不利点工作压力;

系统工作压力:≥1.2*设计工作压力。

对于系统管材选择也是根据系统工作压力(1.2倍设计工作压力)。


对于一类高层建筑,建筑高度65m,地下一层-5m,消火栓栓口压力0.35MPa,设计工作压力:65+5+35+8=113m,即系统工作压力不小于1.2*113=135.6,取1.4MPa。

所以消防管道管材按系统工作压力大于1.2MPa选用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。

结论:对于一类高层建筑,建筑高度大于60m,设计工作压力大于1.0MPa,系统工作压力大于1.2MPa,管材选用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管。

这是我对于最近项目应用的一点体会,请各位大神给予指教!上述是否有不合适的地方请指教!


另外,对于《自喷验收规范》中的试验压力就是设计工作压力的1.5倍,而《新消规》中的试验压力为系统工作压力的1.5倍,这两者中还是存在差异的,具体设计中应以哪个为准呢?大神有没有遇到这种问题?

lichangan1000
2018年06月12日 13:53:40
2楼
标准图,就是搅屎棍。不具法律效力。最多就是搅屎棍。
回复
安安静静的
2018年06月19日 08:23:18
5楼
学习学习一下
回复
杨建001
2018年06月22日 08:41:32
6楼
做一个热心并受欢迎的人!
回复
qqq12580
2018年06月22日 12:23:27
7楼
与其纸上谈兵,不如实战应用,深度剖析解决方案,向专家提问,与同行切磋!
回复
lichangan1000
2018年06月26日 10:11:18
8楼
规范编写者,一个主要任务就是就是搅屎棍角色。我要是设泄压阀,还存在120%140%吗。不设行吗?

无能为力啊:照这么说,泄压也是系统压力 0.1mpa

回复
小小蝌蚪
2018年07月30日 16:33:19
9楼
学习学习一下
回复
遥远的故乡
2018年08月11日 16:45:19
10楼

深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。

1111.png2222.jpg

回复
jkkkkkk000
2019年01月03日 16:31:36
11楼

设计工作压力:65+5+35+8。为什么要加8呢??


fuji0218:估计8是管道损失

消防学习生:请问,这个管道损失是怎么计算出来是8的?谢谢

回复
jingkang971
2019年03月18日 10:20:09
12楼

一直没有注意到这个条文,学习了,系统工作压力大于1.2倍的设计压力,受教了,谢谢


回复
扛驴狂奔
2019年07月17日 10:13:23
13楼

这个问题我也比较头疼。

设计压力的计算公式有误,请重新查阅规范。