问题:某幼儿园有两栋建筑,每栋建筑内设4个班(合计8个班),是否需设自喷保护? 可以在留言区说一下当地的审图意见
问题:某幼儿园有两栋建筑,每栋建筑内设4个班(合计8个班),是否需设自喷保护? 可以在留言区说一下当地的审图意见
我觉得你要根据2栋建筑的防火间距来确定。
如果大于两栋多层公共建筑防火间距,那么这两栋楼就是独立的两栋建筑。相当于一栋里面只有4个班,属于小型幼儿园,可以不设置自动喷洒。
如果小于两栋多层公共建筑防火间距,那么这两栋楼实际就是一栋建筑。一共8个班属于中型幼儿园,需设置自动喷洒。
这里还有一种情况,就是2栋是独立建筑,但幼儿园是一个名字。审查老师保守要求设置自动喷洒。