问题:5000m3<V≤10000m3的幼儿园,是否需要设置室内消火栓?     可供参考的地方标准 《 山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》 1.0.2 : 《水消规》第3.5.2 条:幼儿园及食堂、餐厅建筑室内消火栓用水量应参考《水消规》中3.5.2条中哪一类建筑取值?老年建筑(公寓)的室内消火栓用水量参考哪一类建筑取值?

问题:5000m3<V≤10000m3的幼儿园,是否需要设置室内消火栓?
    可供参考的地方标准

山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》

1.0.2 : 《水消规》第3.5.2 条:幼儿园及食堂、餐厅建筑室内消火栓用水量应参考《水消规》中3.5.2条中哪一类建筑取值?老年建筑(公寓)的室内消火栓用水量参考哪一类建筑取值?

    幼儿园参考“办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑”;
    食堂、餐厅建筑:按照“其他建筑”取值;
    老年建筑(照料设施)可按病房楼取值。


山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》 1.0.16:
     《建规》第8.3.4.5条 :对于幼儿园设置喷淋系统有要求,但是对于是否设置消火栓系统无明确要求,是否可以明确一下设置要求?
   
如幼儿园建筑体积小于等于5000m3,应配置消防软管卷盘或室内消火栓;大于5000m3的应设置室内消火栓。

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答》

(三)消火栓系统6:
    体积大于5000m3 、小于10000m3 的小型幼儿园,是否需要设置室内消火栓系统?
    答:
应设室内消火栓及消防软管卷盘。