室内消火栓用水量,快学起来
高兴的投影仪
2021年09月13日 09:12:21
只看楼主

消火栓是一种固定式消防设施,也是消防设施中必不可少的一部分,能够有效控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源,是扑灭初期火灾的有效工具,但是这也建立在按照规范设置消火栓系统的基础上。 消火栓的系统设置规范有哪些? 1、用水量设置 民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S超高层建筑30L/S。 2、管网连接 室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

消火栓是一种固定式消防设施,也是消防设施中必不可少的一部分,能够有效控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源,是扑灭初期火灾的有效工具,但是这也建立在按照规范设置消火栓系统的基础上。

消火栓的系统设置规范有哪些?

1、用水量设置

民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S超高层建筑30L/S。

2、管网连接

室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

3、管道设置

1)高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。

2)室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。

4、相关距离

1)同层消防栓距离不超过30米,栓口距地面1.1米,栓口为DN65;

2)水龙带不小于25米,水龙口20毫米。

3)室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。

5、消火栓应能储存10min的消防用水量

当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m时,仍可采用12m;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m,仍可采用18m。

6、压力要求

室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。

7、放置位置

1)消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做任何装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。

2)消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。

3)消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

室内消火栓系统是初期火灾的最佳应对方式,按照规范设置能够保证消防验收时该部分的成功,也能保证后期的正常使用。

免费打赏

相关推荐

APP内打开