自动喷水灭火系统验收要求有哪些?
1、自动喷水灭火系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。 说明:竣工验收是自动喷水灭火系统工程交付使用前的一项重要技术工作。近年来,不少地区已制定了工程竣工验收暂行办法或规定,但各自做法不一,标准更不统一,验收的具体要求不明确,验收工作应如何进行、依据什么评定工程质量等问题较为突出,对验收的工程是否达到了设计功能要求,能否投入正常使用等重大问题心中无数,失去了验收的作用。鉴于上述情况,为确保系统功能,把好竣工验收关,强调工程竣工后必须进行竣工验收,验收不合格不得投入使用。切实做到投资建设的系统能充分起到扑灭火灾、保护人身和财产安全的作用。自动喷水灭火系统施工安装完毕后,应对系统的供水、水源、管网、喷头布置及功能等进行检查和试验,以保证喷水灭火系统正式投入使用后安全可靠,达到减少火灾危害、保护人身和财产安全的目的。我国已安装的自动喷水灭火系统中,或多或少地存在问题。如:有些系统水源不可靠,电源只有一个,管网管径不合理,无末端试水装置,向下安装的喷头带短管很长,备用电源切换不可靠等。这些问题的存在,如不及时采取措施,一旦发生火灾,灭火系统又不能起到及时控火、灭火的作用,反而贻误战机,造成损失,而且将使人们对这一灭火系统产生疑问。所以,自动喷水灭火系统施工安装后,必须进行检查试验,验收合格后才能投入使用。
安全出口指示标志与疏散出口指示标志,可能安装错了
《建筑设计防火规范》对于安全出口的定义 安全出口 :供人员安全疏散用的 楼梯间 和 室外楼梯 的出入口或直通 室内外安全区域 的出口。 安全出口是疏散出口的一种,主要针对某一独立的防火分区或楼层而言;疏散出口不一定是安全出口,疏散出口包括安全出口和房间疏散门,因此安全出口是安全度更高的疏散出口。 例如,一座3层的办公楼,在首层设置了一间大会议室,在其他楼层设置了办公室,则首层大会议室直通室外的疏散出口既是安全出口,也是疏散门,而各层办公室通向疏散走道的房间门就只是疏散门,而不是安全出口,但楼层上通向疏散楼梯处的入口则是该楼层的安全出口。再比如,一座3层的商店建筑,其二层营业厅设置了4道门,每道门均直通封闭楼梯间,则这4道门既是该营业厅的安全出口,也是其疏散门
室内装修材料消防验收现场
某项目消防验收现场住建部门验收人员实地点燃装修装饰地面材料查看其燃烧性能装修材料按其使用部位和功能,可划分为 顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类 。注:其他装修装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。装修材料按其燃烧性能应划分为 四级 ,并应符合本规范表3.0.2的规定。表1中列举的材料大致分为两类,一类是天然材料,一类是人造材料或制品。天然材料的燃烧性能等级划分是建立在大量试验数据积累的基础上形成的结果;人造材料或制品是在常规生产工艺和常规原材料配比下生产出的产品,其燃烧性能的等级划分同样是在大量试验数据积累的基础上形成的,划分结果具有普遍性。
突发:黑龙江东宁一办公楼爆炸已致2死5伤
记者从东宁市委宣传部获悉,2021年5月26日上午东宁市消防救援大队接到报警,东宁市华晟公司办公楼发生爆炸,经初步核查,目前爆炸致2人死亡5人受伤。事件发生后记者第一时间独家采访了东宁市常务副市长王树军。王树军表示,发生爆炸的时间是5月26日上午7时49分,爆炸楼体是位于东宁镇一街村华晟公司办公楼,此办公楼是钢筋混凝土结构的二层楼房,附近没有居民楼,均是菜地和菌地。目前,东宁市委市政府立即组织公安、应急、消防、卫生等部门第一时间到现场救援。并且成立了救援指挥组,投入救援力量500多人,救援工作一方面对爆炸现场进行清理和人员搜救,另一方面,已发现伤者已全部送医救治。目前公安部门已经将华晟公司负责人控制住,爆炸原因调查正在进行中。