规范要求 I类飞机库飞机停放和维修区应设置泡沫-水雨淋灭火系统和泡沫枪;当飞机机翼面积大于280㎡时,尚应设翼下泡沫灭火系统。翼下泡沫灭火系统宜采用低位消防泡沫炮、地面弹射泡沫喷头或其他类型的泡沫释放装置。翼下泡沫炮是泡沫-水雨林系统的辅助灭火系统,对飞机机翼和机身下部喷洒泡沫液,来弥补泡沫-水雨林系统被大面积机翼遮挡的部位。项目实例 某I类飞机库设有维修大厅、喷漆大厅,飞机机翼面积大于280m2,在每个宽体机位机翼附近设置翼下泡沫炮保护,共4门低位泡沫炮,维修大厅、喷漆大厅各两门。
规范要求
I类飞机库飞机停放和维修区应设置泡沫-水雨淋灭火系统和泡沫枪;当飞机机翼面积大于280㎡时,尚应设翼下泡沫灭火系统。翼下泡沫灭火系统宜采用低位消防泡沫炮、地面弹射泡沫喷头或其他类型的泡沫释放装置。
翼下泡沫炮是泡沫-水雨林系统的辅助灭火系统,对飞机机翼和机身下部喷洒泡沫液,来弥补泡沫-水雨林系统被大面积机翼遮挡的部位。
项目实例
某I类飞机库设有维修大厅、喷漆大厅,飞机机翼面积大于280m2,在每个宽体机位机翼附近设置翼下泡沫炮保护,共4门低位泡沫炮,维修大厅、喷漆大厅各两门。
泡沫液采用AFFF型清水泡沫液,混合比3%,泡沫混合液设计供给强度为4.1L/min.m,连续供泡沫液时间10min,连续供水时间为45min。
低位泡沫炮采用数码编程自动摇摆消防炮,流量30L/s,射程大于等于45m,自动控制状态下,设计工况未2门炮同时工作。可根据预先设定的摇摆轨迹进行喷射。
采用贮罐压力式卧式泡沫液罐及混合比3%比例混合器,集中设置于机库泡沫液站。
每门泡沫炮炮前设置一个电动阀,当消防泵出口管径大于300mm时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。参与联动控制的阀门其启闭信号应传至消防控制室。
控制
设有自动和手动控制方式
1、自动模式
当火焰探测器和感烟探测器同时报警时,泡沫雨林系统自动启动,翼下炮作为雨林系统的补充根据起火点的分区自动打开相应泡沫炮的炮前电动阀启动泡沫炮。设计要求每门炮预先设置好运行程序,能够在自动启动后自动调整水平和俯仰角度,覆盖其保护的翼下扇形区域,辅助泡沫雨林系统控制和扑灭流淌火。
2、手动控制
消防值班人员发现机翼下火灾,启用泡沫枪、消火栓无法控制火灾时,可在消防控制室或泡沫炮设置处紧急启动泡沫炮。泡沫炮既可在消防控制室有线操作,也可在现场遥控盒遥控泡沫炮。泡沫炮处设置启泵按钮。
喷漆大厅采用防爆设备,穿越防爆场所的墙洞均采用非燃性材料严密封堵,线路敷设按防爆要求施工。