消防给水及消火栓系统调试考点总结 真题解析!
逆袭的铁板烧
2021年05月06日 11:34:26
只看楼主

消防给水及消火栓系统的调试部分是综合和案例科目的高频考点,学习这部分一定要注意知识点的理解和重在题目背景中的运用。建议小伙伴们把本篇条文里的语句阅读熟练,在案例背景中碰到的时候有助于分析理解并提高阅读和做题速度。 一、消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,并应具备下列条件:     1.天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要求。    

消防给水及消火栓系统的调试部分是综合和案例科目的高频考点,学习这部分一定要注意知识点的理解和重在题目背景中的运用。建议小伙伴们把本篇条文里的语句阅读熟练,在案例背景中碰到的时候有助于分析理解并提高阅读和做题速度。

一、消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,并应具备下列条件:    
1.天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要求。    
2.消防水泵、稳压泵和稳压设施等处于准工作状态。    
3.系统供电正常,若柴油机泵油箱应充满油并能正常工作。    
4.消防给水系统管网内已经充满水。    
5.湿式消火栓系统管网内已充满水,手动干式、干式消火栓系统管网内的气压符合设计要求。    
6.系统自动控制处于准工作状态。    
7.减压阀和阀门等处于正常工作位置。

二、系统调试应包括下列内容 请背会     
1.水源调试和测试。    
2.消防水泵调试。    
3.稳压泵或稳压设施调试。    
4.减压阀调试。   
5.消火栓调试。    
6.自动控制探测器调试。    
7.干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,并应包含报警阀的附件电动或磁阀等阀门的调试。    
8.排水设施调试。    
9.联锁控制试验。

三、水源调试和测试应符合下列要求:    
1.按设计要求核实高位消防水箱、高位消防水池、消防水池的容积,高位消防水池、高位消防水箱设置高度应符合设计要求; 消防储水应有不作他用的技术措施 。当有江河湖海、水库和水塘等天然水源作为消防水源时 应验证其枯水位、洪水位和常水位的流量符合设计要求 。地下水井的常水位、出水量等应符合设计要求。    
2.消防水泵直接从市政管网吸水时,应测试市政供水的压力和流量能否满足设计要求的流量。    
3.应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并应通过消防车车载移动泵供水进行试验验证。    
4.应核实地下水井的常水位和设计抽升流量时的水位。
检查数量:全数检查;检查方法:直观检查和进行通水试验。

四、消防水泵调试应符合下列要求: (会背,重点在理解应用      
1.以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。    
2.以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;    
3 .消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求;    
4 .消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。     
检查数量:全数检查;检查方法:用秒表检查。

五、稳压泵应按设计要求进行调试,并应符合下列规定:     
1.当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求。    
2.能满足系统自动启动要求,且 当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行 。    
3.稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且 不应大于15 次/h。    
4.稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停。    
检查数量:全数检查;检查方法:直观检查。

六、干式消火栓系统快速启闭装置调试应符合下列要求:    
1.干式消火栓系统调试时,开启系统试验阀或按下消火栓按钮,干式消火栓系统快速启闭装置的启动时间、系统启动压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。    
2.快速启闭装置后的管道容积应符合设计要求,并应满足充水时间的要求。    
3.干式报警阀在充气压力下降到设定值时应能及时启动。    
4. 干式报警阀充气系统在设定低压点时应启动,在设定高压点时应停止充气,当压力低于设定低压点时应报警 。    
5.干式报警阀当设有加速排气器时,应验证其可靠工作。    
检查数量:全数检查;检查方法:使用压力表、秒表、声强计和直观检查。

七、减压阀调试应符合下列要求:      
1.减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求。     
2 减压阀的出流量应满足设计要求, 当出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65% 。     
3.减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加。  
4.测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求。    
检查数量:全数检查;检查方法:使用压力表、流量计、声强计和直观检查。

八、消火栓的调试和测试应符合下列规定      
1.试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在规范规定的时间内自动启动。   
2.试验消火栓动作时, 应测试其出流量、压力和充实水柱的长度 ;并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力。     
3. 应检查旋转型消火栓的性能能否满足其性能要求 。     
4.应采用专用检测工具,测试减压稳压型消火栓的 阀后动静压 是否满足设计要求。    
检查数量:全数检查;检查方法:使用压力表、流量计和直观检查。

九、调试过程中,系统排出的水应通过 排水设施 全部排走,并应符合下列规定:    
1 消防电梯排水设施的自动控制和排水能力应进行测试。    
2 报警阀排水试验管处和末端试水装置处排水设施的排水能力应进行测试,且在地面不应有积水。    
3 试验消火栓处的排水能力应满足试验要求。    
4 消防水泵房排水设施的排水能力应进行测试,并应符合设计要求。    
检查数量:全数检查;检查方法:使用压力表、流量计、专用测试工具和直观检查。

十、控制柜调试和测试应符合下列要求:     
1.应首先空载调试控制柜的控制功能,并应对各个控制程序进行试验验证。  2.当空载调试合格后,应加负载调试控制柜的控制功能,并应对各个负载电流的状况进行试验检测和验证。    
3.应检查显示功能,并应对电压、电流、故障、声光报警等功能进行试验检测和验证。     
4.应调试自动巡检功能,并应对各泵的巡检动作、时间、周期、频率和转速等进行试验检测和验证。     
5. 应试验消防水泵的各种强制启泵功能 。    
检查数量:全数检查。    检查方法:使用电压表、电流表、秒表等仪表和直观检查。

十一、联锁试验应符合下列要求,并应按相关要求进行记录:    
1. 干式消火栓系统联锁试验,当打开1个消火栓或模拟1个消火栓的排气量排气时,干式报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动,压力开关应发出信号或联锁启动消防水泵,水力警铃动作应发出机械报警信号。     
2.消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低, 消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵 ;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时, 高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自动启动消防水泵。    
3.自动启动时间应符合设计要求和 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 的规定。    
检查数量:全数检查; 检查方法:直观检查。


历年真题精选

1

【2018年综合能力54】某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s,扬程为100m,系统设计工作压力1.0MPa。下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是(    )。

A.消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa
B.自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行
C.以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵在2min时投入正常运行

D.消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa

点击空白处查看答案

A

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.1.4,消防水泵调试应符合下列要求:
  1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
  2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
  3)消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
  4)消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
本题答案为A。

学川教育 丨精于此道以此为生

2

【2019综合能力15 某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s、扬程100m。对该系统进行验收前检测,下列检测结果中,不符合现行同家标准要求的是(      )。

A.停泵时,压力表显示水锤消除设施后压力为1.3MPa

B.流量计显示出水流量为60L/s时,压力表显示为0.6MPa

C.手动直接启泵,消防水泵在36s时投入正常运行

D.吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记

点击空白处查看答案

B

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  13.2.6,消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍,A选项正确;根据,5.1.6-5,当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,B选项错误;根据13.1.4,以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动,C选项正确;根据13.2.6-2,吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记,D选项正确。本题答案为B。


学川教育 丨精于此道以此为生

3

【2019综合能力83】某商业综合体,建筑高度为31.6m,总面积为35000㎡,设置临时高压消防给水系统,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列验收结果中不符合规范要求的有(      )。

A.消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志

B.消防主泵切换到备用泵的时间为60s

C.高位消防水箱有效容积为36m3,设置有水位报警装置

D.联动控制器处于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动

E.消防水泵启动后不能自动停止运行

点击空白处查看答案

AC

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  13.2.6,消防水泵吸水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记,A选项错误;根据13.1.4,以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行,B选项正确;根据5.2.1,总建筑面积大于30000㎡的商店,高位消防水箱的有效容积不应小于50m3,C选项错误;根据11.0.2,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泉应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定,E选项正确;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013  4.3.1,联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动摔制器处于自动或手动状态影响,D选项正确。本题答案为AC。


学川教育丨精于此道以此为生

免费打赏
天放客
2021年05月13日 21:34:18
2楼

楼主有心了,写的很详细,值得收藏学习,谢谢!

回复

相关推荐

APP内打开